细电缆直接埋地是否可以?
gelizhong2009
2010年11月03日 08:59:01
只看楼主

现在又9根动力电缆YJV-4×2.5;9根控制电缆KVV-4×1.5,用铠装电缆直接埋地敷设是否可以,这么细的电缆用不用都穿管敷设,大家在做这种工程的时候都怎么做?

现在又9根动力电缆YJV-4×2.5;9根控制电缆KVV-4×1.5,用铠装电缆直接埋地敷设是否可以,这么细的电缆用不用都穿管敷设,大家在做这种工程的时候都怎么做?
免费打赏
kerinf
2010年11月03日 09:18:50
2楼
通常我们都要求穿管。
回复
木木林森森
2010年11月03日 09:24:59
3楼
就穿个管呗,方便以后维修管理
回复
cibsdu
2010年11月03日 09:44:52
4楼
恩! 穿管比较稳妥!!!
回复
aicycy
2010年11月03日 10:41:30
5楼
铠装直埋可以,穿墙过路必须穿管保护
回复
netling
2010年11月03日 10:58:37
6楼
完全同意楼上的说法,要不细电缆还要什么铠装?
回复
lingxuct
2010年11月03日 12:17:55
7楼
不完全同意穿管。

重要线路为了安全可靠,且不长时可穿管保护。

铠装电缆可以按施工规范直埋,只在可能发生重压的部位才穿管保护。
回复
ccccyq
2010年11月03日 13:58:23
8楼
另外有个疑问:普通的YJV电缆能否直埋?不知哪位能找得出相关的规范依据?
回复
99xiong2008
2010年11月03日 14:20:32
9楼
我认为还是应该穿管比较好,因为不仅仅铠装就可以直埋了,还要考虑机械强度的要求,如果地面挖掘时,这么细的电缆不穿钢管的的话,很容易断开的,发生事故,如果穿管就可以事故发生!

YJV型的电缆不可以直埋,必须穿管,你可以参见“GB 50217《电力工程电缆设计规范》”!
回复
wsgdgs
2010年11月03日 23:30:24
10楼
穿墙过路必须穿管保护
回复
苏幕遮007
2010年11月04日 12:47:55
11楼
可以穿双壁波纹管,其实直埋电缆在8根以上时可以考虑做电缆沟了,何况你还有控制电缆呢,可以考虑双壁波纹管加电缆井
回复

相关推荐

APP内打开