功率500多W的毛细管节流制冰系统,水箱中盘有铜管,蒸发器,水箱中有水,然后制冰,现在水箱中无水,蒸发器暴露在空气中,然后启动压机,大约十分钟 时间,从毛细管出口开始结霜,随着时间推移,霜蔓延到压机入口,然后停机,整个过程,功率从刚开始启动560W先逐渐降到460W,而后逐渐回到520W,而后又逐渐降到500W,停机,哪位大侠能解释下这样变化的原因,我觉得前面可能是刚启动功率大而后降下来,随着压机的稳定运行,功率回升到合适的值,整个过程功率的变化都是逐渐的,就是一点一点的降和升,没有突然变大或变小,可以后面为何又降了?
功率500多W的毛细管节流制冰系统,水箱中盘有铜管,蒸发器,水箱中有水,然后制冰,现在水箱中无水,蒸发器暴露在空气中,然后启动压机,大约十分钟 时间,从毛细管出口开始结霜,随着时间推移,霜蔓延到压机入口,然后停机,整个过程,功率从刚开始启动560W先逐渐降到460W,而后逐渐回到520W,而后又逐渐降到500W,停机,哪位大侠能解释下这样变化的原因,我觉得前面可能是刚启动功率大而后降下来,随着压机的稳定运行,功率回升到合适的值,整个过程功率的变化都是逐渐的,就是一点一点的降和升,没有突然变大或变小,可以后面为何又降了?
2楼
为何又是无人应啊
回复
3楼
开始开机,由于要建立一个压差,功率大无可厚非。随着压差的建立,机组正常,功率下降。管子还是结冰,蒸发压力降低,压比变大,功率会升高,并在一定的小范围内波动。
回复
4楼
一句话
你做的这个500w水浴槽
氟量和毛细管没有匹配好
而后导致的一系列问题你说的:低压低,结霜,压缩机停机
建议你从根本去解决,不要只是研究结果
回复
5楼
学习了,出发点是好的,不过匹配有问题
回复
6楼
这是两台机子 , 这个是500W,另一个是150W,这个问题的题目是机子本应在水箱有水状态下工作,现在让其水箱无水,做的一个实验,我觉得您没看清楚题目
回复
7楼
进来学习的。。。
回复
8楼
看不明白的啊
回复
9楼
进来学习了愿
回复
10楼
有没有测量制冷剂够不够及有无泄漏!
回复
11楼
确定没有泄露
回复