一台630KVA的室外箱变低压侧能不能出一个1250A的断路器,并用3根铜4X300+1X150电缆并接至室内低压开关柜?[/size][ 本帖最后由 qinrenjiao_126 于 2010-11-3 09:22 编辑 ]
一台630KVA的室外箱变低压侧能不能出一个1250A的断路器,并用3根铜4X300+1X150电缆并接至室内低压开关柜?[/size]
[ 本帖最后由 qinrenjiao_126 于 2010-11-3 09:22 编辑 ]
2楼
对回答好的朋友给予奖励!不仅适用于本问题,也适合其他问题的回答。期待中...
[
本帖最后由 dtjcccm 于 2010-11-3 11:22 编辑 ]
回复
3楼
楼主指的是低压侧的进线柜用1250A的断路器么?一般630KVA低压进线柜选择断路器的话,都是1250A的啊!选择300的线差不多,YJV22的电缆,3跟4*300+1*150的线 载流量根据我的表有1437A
你还是说在出线柜上用1250A的断路器啊?要是出线柜里断路器用1250A的,就有点不靠谱了!(个人感觉)
回复
4楼
出线侧所有负荷就接一个1250的断路器的话,
负荷重的话会直接把变压器烧了的吧,多路负荷并一个断路器是相当忌讳的
作为运行人员不推荐这么做
回复
5楼
说的简单点,就是630KVA的变压器能不能拖动1250A负荷电流的设备。回答,肯定不行啊。
回复
6楼
我认为可以出一个1250A的断路器啊 但是变压器的二次带不懂那么大的负荷啊 所以说基本这个断路器不能起到保护变压器的作用啊
回复
7楼
可以,但断路器只能当刀开关用
回复
8楼
630KVA的变压器是可以配置1250的出口断路器的,这没有问题,以上的担心我认为没有必要,变压器的容量大小的确定肯定是根据其所带负荷的容量大小确定的,这是之前一步的工作内容。
回复
9楼
工厂为了效益是不会管变压器能不能带多大负荷
很多地方算用量都是往小的里算,实在是每月¥28/KVA的费用算起来很咬手
配这么大的开关,出了问题这责任哪个来扛?
回复