220KV可以用变压器母线组接线不 就是变压器直接接到母线上 然后出线通过2台断路器和隔离开关分别连接到母线 这样是不是双母线省一台断路器···· 只有2回出线
220KV可以用变压器母线组接线不 就是变压器直接接到母线上 然后出线通过2台断路器和隔离开关分别连接到母线 这样是不是双母线省一台断路器···· 只有2回出线
12楼
路过!学习,学习!
回复
13楼
220KV可以用变压器母线组接线不? 母线与变压器之间必须有断路器,高压还有多个隔离刀闸。
就是变压器直接接到母线上 是不行的,母线需要保护(母差保护),变压器也需要保护,它们是分开的。
然后出线通过2台断路器和隔离开关分别连接到母线 这样是不是双母线省一台断路器····
一条线路一个断路器,与双母线无关,不可能省断路器或多断路器。
只有2回出线, 多少出线也没关系。
回复
14楼
xue学习一下看看再说:call:
回复