请问下,三圈变做两圈变运行会有什么影响?
barkla
barkla Lv.4
2010年11月03日 09:49:15
只看楼主

梯级电站设置一台三圈变,电压等级为121/38.5/6.3KV,一期38.5kv侧暂时不上,请问下会有什么影响?

梯级电站设置一台三圈变,电压等级为121/38.5/6.3KV,一期38.5kv侧暂时不上,请问下会有什么影响?
免费打赏
lingxuct
2010年11月03日 18:01:25
2楼
没影响,请直接用好了。
回复
zyz8438
2010年11月03日 18:03:05
3楼
中压侧空载是可以的!
回复
yaoguizhong213
2010年11月03日 21:02:37
4楼
三圈变中低压 侧都可以空载。
回复
jhepzxd
2010年11月04日 04:40:41
6楼
要检查一下空载侧有无避雷器
回复
barkla
2010年11月22日 11:18:38
7楼
多谢~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~··
回复
barkla
2010年11月22日 11:24:19
8楼
低压侧也应该可以的吧? 对了 再请问下 两圈变和三圈变并列运行时,其短路电压只要对应的电压等级相同就可以了吗?
回复
zyz8438
2010年11月22日 14:31:54
9楼
原理上讲,变压器的任意一侧空载都是可以的,不会影响变压器的运行。只是变压器的电源侧一般不要空载(如果电源侧为高压侧,最好不要高压侧空载,只运行中压侧和低压侧。因为这样会稍稍引起变压器的变比不适合的问题,但问题不大)

两圈变压器和三圈变压器并联只要满足变压器并联的几个要求,就可以并联。
其中的短路阻抗一项:如果变压器只是高、低压侧运行,中压侧空载,那么三圈变压器的高-低短路阻抗与双圈变压器的短路阻抗一致就可以了。
回复
gjc1788
2010年11月22日 21:32:18
10楼
没有什么问题,顶多就是浪费你一点35KV侧的空载损耗而已。
回复
neihuanghhb
2010年11月22日 21:52:23
11楼
:) 好东西共分享
回复

相关推荐