梯级电站设置一台三圈变,电压等级为121/38.5/6.3KV,一期38.5kv侧暂时不上,请问下会有什么影响?
梯级电站设置一台三圈变,电压等级为121/38.5/6.3KV,一期38.5kv侧暂时不上,请问下会有什么影响?
2楼
没影响,请直接用好了。
回复
3楼
中压侧空载是可以的!
回复
4楼
三圈变中低压 侧都可以空载。
回复
6楼
要检查一下空载侧有无避雷器
回复
7楼
多谢~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~··
回复
8楼
低压侧也应该可以的吧? 对了 再请问下 两圈变和三圈变并列运行时,其短路电压只要对应的电压等级相同就可以了吗?
回复
9楼
原理上讲,变压器的任意一侧空载都是可以的,不会影响变压器的运行。只是变压器的电源侧一般不要空载(如果电源侧为高压侧,最好不要高压侧空载,只运行中压侧和低压侧。因为这样会稍稍引起变压器的变比不适合的问题,但问题不大)
两圈变压器和三圈变压器并联只要满足变压器并联的几个要求,就可以并联。
其中的短路阻抗一项:如果变压器只是高、低压侧运行,中压侧空载,那么三圈变压器的高-低短路阻抗与双圈变压器的短路阻抗一致就可以了。
回复
10楼
没有什么问题,顶多就是浪费你一点35KV侧的空载损耗而已。
回复
11楼
:) 好东西共分享
回复