验收实验
clarkswi
clarkswi Lv.2
2002年06月14日 23:21:33
只看楼主

請問驗收實驗這樣做會有什麼結果: 有一高層建築排水系統完成,先把浴缸.面盆裝滿水,找30個人在垂直位置,同時排放浴缸.面盆和馬桶結果如何?

請問驗收實驗這樣做會有什麼結果:
有一高層建築排水系統完成,先把浴缸.面盆裝滿水,找30個人在垂直位置,同時排放浴缸.面盆和馬桶結果如何?
免费打赏
烈风
2002年06月15日 01:23:24
2楼
验收不合格!
回复
y
y
2002年06月15日 16:07:13
3楼
你试一下把结果告诉我们吧。
回复
kc900
2002年06月16日 14:52:39
4楼
灞桥铁路就是你小子毁掉的
回复
clarkswi
2002年06月19日 06:48:20
5楼
To 樓上各位:
我的本意是按設計圖施工,如果這種實驗不能通過,是設計還是施工的責任,很多人總認為:建築給排水沒有技術,事實上重點就在這裡o
回复
ufo
2002年06月24日 02:19:26
6楼
首先我想告诉大家的是CLARKSWI所说的情况在现时生活中是极可能出现的。记得我在国内的时候曾看过一篇报导,说得是在美国有一端时间内各大城市的供水极不正常,瞬间用水量极大,然后恢复正常,后经调查发现,在此期间USA正在播放一部电视连续剧,人们都赶在广告期间上卫生间。此报导愿意说的是广告公司损失了大笔的广告费,但从我们搞给排水的人看来,则正是一个瞬间集中供水及排水的问题。
要想解决此一问题并不难,只须接入一通气立管,直通顶底,与排水立管平行并每五层相连即可,通气管的管径根据排水量的大小确定。
回复
clarkswi
2004年04月13日 12:43:36
7楼
在此補充一點, 我們安大略省這幾年修改法規,
已經不需要配置共軛透氣[york vent]...........
回复
goldtide
2004年04月13日 13:19:00
8楼
试一下,看看楼层上半部水封保护的的情况。底部正压反弹的情况。高峰期比这还严重。了解EN12056。2:2002的设计规范。有问题到www.studor.net查看,与steve@studor.net联系,会提供详细的解决方案。
回复
zhangping1109
2004年04月13日 13:25:53
9楼
有这种试验方法吗???
回复
neardespring
2004年04月13日 15:35:04
10楼
一直有种设想大学里为什么就没有类似的实验室?!
回复
wf
2004年04月13日 16:15:02
11楼
to Clarkswi:
你的试验如果不能通过,即非设计也非施工的责任。真的出问题也是计算公式的问题。
回复