midas楼面荷载如何传递?
ostrichjq
ostrichjq Lv.3
2010年11月03日 10:47:59
来自于MIDAS
只看楼主

midas gen里面楼面荷载是怎么传递的?定义了楼面荷载,布置时选择单向和双向,为什么还要划分楼板网格呢?荷载不就是按梯形或三角形传递到梁上的吗?我分别算了两个模型,一个是板没有划分,只有柱顶四个节点一个划分成网格,发现计算结果大不一样,而且修改板厚只对后者有影响,这是为何?

midas gen里面楼面荷载是怎么传递的?
定义了楼面荷载,布置时选择单向和双向,为什么还要划分楼板网格呢?荷载不就是按梯形或三角形传递到梁上的吗?
我分别算了两个模型,一个是板没有划分,只有柱顶四个节点
一个划分成网格,发现计算结果大不一样,而且修改板厚只对后者有影响,这是为何?
免费打赏
lxn991.lxq
2010年11月03日 11:00:24
2楼
midas我没有用过,但是SAP2000和ETABS我知道这样是有区别的,如果板选择膜单元模拟呢,自动将荷载传递给周边的梁,若用壳单元模拟呢,只有划分单元呢,才将力传递给梁,否则仅通过现有的节点传递力,也就是说只传递给板周圈的四个节点。不知道midas是否也是这样,对你有没有启发?
回复
ostrichjq
2010年11月03日 13:34:02
3楼
恩,谢谢了
etabs和sap是这样的,但是midas里没有相关说明,不知哪位知道?
回复
哼哼哈嘿
2010年11月04日 13:27:12
4楼
如果板不划分的话,是不能和四周的框架耦合的,所以是错误的施加荷载的方法。
因此,如果建立板单元来模拟楼板,在施加楼面荷载或者压力荷载的时候,一定要把板单元和四周的框架划分,让他们共同承担荷载作用。
回复
tmtc2010
2010年11月05日 11:21:38
5楼
不知道 帮顶
回复
azdyd
2010年11月16日 09:46:11
7楼
不是很清楚,帮顶!!
回复
liran1230456
2010年11月16日 16:26:00
8楼
midas我没有用过,但是SAP2000和ETABS我知道这样是有区别的,如果板选择膜单元模拟呢,自动将荷载传递给周边的梁,若用壳单元模拟呢,只有划分单元呢,才将力传递给梁,否则仅通过现有的节点传递力,
回复
wkh1111
2013年10月28日 15:09:21
9楼

不是很清楚,帮顶!!
回复

相关推荐