第一扭转周期是第五振型,纠结中....
lxy216223
lxy216223 Lv.2
2010年11月03日 16:13:46
只看楼主

第一扭转周期是第五周期,一个26层的剪力墙结构,首层有一点点的框支部分,之前用PKPM08版的08年10月的版本计算时没有出现过问题,感觉还很正常的,前两天换成今年9月的版本,计算完后发现第一扭转周期是第五振型,计算时与之前的各种参数都是一样的,很是纠结,调了好久还是那样子,请问有什么好的方法没有,谢了 Y方向最大值层间位移角: 1/1425.X方向最大值层间位移角: 1/1137.抗震规范(5.2.5)条要求的Y向楼层最小剪重比 = 1.60%

第一扭转周期是第五周期,
一个26层的剪力墙结构,首层有一点点的框支部分,之前用PKPM08版的08年10月的版本计算时没有出现过问题,感觉还很正常的,前两天换成今年9月的版本,计算完后发现第一扭转周期是第五振型,计算时与之前的各种参数都是一样的,很是纠结,调了好久还是那样子,请问有什么好的方法没有,谢了
Y方向最大值层间位移角: 1/1425.
X方向最大值层间位移角: 1/1137.
抗震规范(5.2.5)条要求的Y向楼层最小剪重比 = 1.60%

Y 方向的有效质量系数: 94.07%
抗震规范(5.2.5)条要求的X向楼层最小剪重比 = 1.60%

X 方向的有效质量系数: 96.09%

[ 本帖最后由 lxy216223 于 2010-11-19 10:51 编辑 ]

周期.jpg


平面布置.jpg


第三振型.jpg


第四振型.jpg

免费打赏
sjm09
2010年11月10日 23:05:07
42楼
确实是在第五个周期!
回复
liyuan365
2010年11月11日 07:19:27
43楼
感觉剪力墙布的不是很多,有个地方怎么看见没有封闭。看着算规则的
不过一字墙布置的较多
回复
czsazfy
2010年11月11日 09:18:45
44楼
受教了!!各位真是高人呀
回复
mr29
2010年11月11日 09:23:27
45楼
y向太刚了,导致该扭转的时候还是平动

[ 本帖最后由 mr29 于 2010-11-11 10:49 编辑 ]
回复
xorangez
2010年11月11日 09:58:44
46楼
根据楼主提供的数据,怎么看得出是刚度过大了呢?请教
回复
czh54287
2010年11月11日 09:59:34
47楼
应该是两个主轴方向的刚度相差较大,两个方向的动力特征不相近,应加强纵向弱化横向。
回复
飞翔的海
2010年11月11日 12:44:10
48楼
我觉得很大部分是局部振动,请查阅空间振动图形,看看实际情况
回复
wwbjg
2010年11月11日 12:54:04
49楼
pkpm啊,越来越不敢相信了,可是又能信谁呢
回复
wangxinfk
2010年11月11日 13:18:15
50楼
学习中,你怎么把版本换到以前的去了?换到10月分的再来试试看!
回复
三三哥
2010年11月11日 15:05:15
51楼
受教了,还没遇到这个情况,期待更专业的解答!!!!!!!!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开