建筑中水日处理量100吨/天,采用何种处理工艺好?
dearwang
dearwang Lv.2
2002年06月17日 12:41:02
只看楼主

message

message
免费打赏
sql15
2002年06月17日 14:22:23
2楼
采用膜生物反应器处理中水效果最佳,用传统的工艺处理效果不稳定,而且占地面积太大,天津清华德人的膜生物反应器作的比较多,而且效果反应不错.你可以到他们网站看看.www.tjdaring.com
回复
sunjixiang
2002年06月17日 14:49:04
3楼
这要看中水的回用目的.
普通的绿化用水,采用生化加过滤配上消毒就可以了.
冲厕则要深度处理,根据我以往的经验回用冲厕有一定的难度,因为中水的存放时间是个问题,在管网及马桶中易发生变质,出现臭味,不要相信加消毒剂,想一想自来水中的漂白粉,就可以知道中水需要投加的量了,如实在冲厕,水的循环要考虑.
洗车能行吗,我看只能洗大货车,而且还需要自来水冲净,在使用过程中易出现盐渍,返味现象.
景观用水更苛刻了,不允许用在喷泉和能跟人体接触的方面,除了这些还要考虑N P,用在此不的现实.
以前在大连搞的中水项目,细菌超标,最后送检自来水,还不合格,你说中水项目好搞吗?
国家三令五申上中水,有几个上的,上的有几个运行的.
以上观点纯属个人,如有雷同,纯属巧合.
E-mai:sunjixiang@sina.com
回复
sql15
2002年06月17日 15:37:20
4楼
楼上这位仁兄未免有点少见多怪了吧!

你没见过作的好的并不代表别人也做不好吧.
不负责任的话最好少说!
回复
sql15
2002年06月17日 15:38:48
5楼
你要是真没见过,我可以带你去看几个!
回复
sunjixiang
2002年06月17日 19:45:48
6楼
贵公司有所了解,你们可能在青岛无偿赠送一套设备吧,具体运行的原因,你比我清楚吧,接触中水也有10年了,对中水的使用范围大致也有所研究,贵公司确实是后起之秀,但目前你的中水处理设备用了几套,使用寿命是同行有目共睹的,大家确实都想搞MBR,但目前膜的使用寿命能保证吗?再说了中水的处理成本能跟自来水相比吗?小弟搞过的宾馆中水项目不下于15个,最早的1990年,现在连设备影都没了,其余全都停了,不是处理效果不好,而是运行不稳定,不要跟我说MBR稳定,膜的使用效果怎么保证,甲方是不可能按你的要求来操作的,如果能,我的中水处理设备也能稳定了.贵公司的设备太贵,只能针对政府项目(不怕花钱的),你们可能的无水厕所在北京奥运会中标了吧.以后再聊吧,有机会再联系.
回复
dearwang
2002年06月18日 10:55:12
7楼
sq115兄:

不知贵公司有没有在北京做过工程,MBR的,在下很感兴趣,有可能帮你大力推荐此设备。
回复
dearwang
2002年06月18日 11:08:39
8楼
sunjixiang兄:
看来你对中水是很了解,在下十分佩服,不知你以前做的中水采用何种工艺?
你对MBR,SBR怎么看?
回复
sql15
2002年06月18日 11:46:00
9楼
北京水利局办公楼,在五棵松地铁站附近,楼上这位仁兄若感兴趣可去看看.
回复
sunok19941026
2002年06月18日 12:06:27
10楼
sqall
贵公司的MBR早有耳闻,据说,还有人去公司要求退货,又据说公司已面临倒闭,又据说公司四分五裂----------------传闻很多,不过好象大多数用过贵公司的洗车业都在和贵公司较劲,不知是否属实.
回复
sunjixiang
2002年06月18日 12:36:25
11楼
MBR水处理效果,不于否定,但目前膜的技术急待解决,搞软化水设计都要在膜滤前加一个机械过滤,以提高膜的使用寿命,搞生产用水都用不起膜,何况中水了,中水推广程度关键要靠经济杠杆来调整,中水目前单独处理,很难把价格降下来,不要简单的看直接运行费用.中水(应该称再生水,用在建筑才称中水)只适合有污水处理厂,把生化处理交给他们,后续处理采用物化处理,才能保证稳定.再者大型污水处理厂配有专业操作人员,先进的自控设备,有时还出现问题,怎么能保证中水不断粮.中水想说爱你不容易呀.
回复

相关推荐