《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003(2009年版)4. 4.8 小区室外生活排水管道最小管径、最小设计坡度和最大设计充满度宜按表4. 4. 8 确定2 化粪池与其连接的第一个检查井的污水管最小设计坡度取值:管径150mm宜为0.010~0.012;管径200mm宜为0.010。这里说的第一检查井 是 紧挨着化粪池那个井???还是由室内排到室外的第一井(就是离化粪池最远的那个井)?????
《建筑给水排水设计规范》
GB 50015-2003
(2009年版)
4. 4.8
小区室外生活排水管道最小管径、最小设计坡度和最大设计充满度宜按表4. 4. 8 确定
2
化粪池与其连接的第一个检查井的污水管最小设计坡度取值:管径150mm宜为0.010~0.012;管径200mm宜为0.010。
这里说的第一检查井 是 紧挨着化粪池那个井???还是由室内排到室外的第一井(就是离化粪池最远的那个井)?????
谢谢
致敬:kiss:
2楼
2楼解释得太好了!谢谢!
回复
3楼
谢谢 解惑:)
回复
4楼
期待二楼的整理!这些对新手很有用!:handshake
回复
5楼
我怎么没看到!
回复
6楼
《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003(2009年版)这条的条文解释中已经说明了这条摘自《居住小区给水排水设计规范》;
《居住小区给水排水设计规范》CECS57:94第4.4.7条:进化粪池前污水管最小设计坡度,管径150mm为0.010~0.012管径200mm为0.010。
CECS57:94原文好理解,GB 50015改的让人糊涂了。
回复
7楼
对规范的理解很到位和善于发现问题 真是不错 学习了 呵呵
回复
8楼
好东东好咋整的这么好的刷新
回复
9楼
工给排水设计群号44271382
回复
11楼
谢谢解惑
回复