幕墙节点
huafeng8191789
2005年05月17日 00:00:00
来自于门窗幕墙
只看楼主

图纸简介: 幕墙节点,不错的图纸,供参考! 附件名:20054291114777676164.zip 文件大小:164K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

幕墙节点,不错的图纸,供参考!



附件名:20054291114777676164.zip

文件大小:164K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
lnb1357
2006年05月14日 16:05:58
2楼
我是做幕墙的,这份图纸真及时,谢谢楼主,以后我要多来向你们学习!谢谢!
回复
45181116
2006年06月15日 19:39:54
3楼
图纸粗看了,问题挺多的,不知道是否是同一处的节点。
1、既然中间有用芯套,在底部收口也应该用芯套;
2、开启窗不能打胶;
3、直接用角码与主体固定效果不好。
暂且就看了这些。
回复
小虫v
2006年06月16日 11:16:44
4楼


能否针对上述问题详细说明,期待中。。。。。。。
回复
gywycmw
2006年06月17日 16:18:10
5楼
我看了这图纸,确实有几个问题:
1、立柱与主体连接需用钢板埋件,后预埋的用化学锚栓,不宜用膨胀螺栓;
2、边拄与砖墙间需用岩棉填充;
3、其他同“帐号: 45181116”






回复
planezheng
2006年06月23日 22:38:02
6楼
双面胶条和玻璃配置前后不一致,是不是一套图纸?
1.怎么有张图上画的立柱和结构间没有间隙?
2.开启扇没有挂钩,就用划撑开启吗
3.立柱和角铝用自攻钉固定,不知道立柱壁厚有没有螺距的2.5倍?
4.层间防火不找横梁,能封的严实吗
5.玻璃没有在横梁上固定,边柱上也固定不了,就固定到一根立柱上吗
6.横梁截面决定了是一边装型材一边装玻璃,好象很不妥吧
7.如楼上所说,下部固定的方式把受力模型给改掉了
回复
bned
2006年06月26日 18:07:33
7楼
看完后,感觉不错,对于做设计的是很有帮助的,大家可以共同学习研究。
希望楼主再接再厉,继续发布更好、更新的作品。
感谢网易给我们提供这么好一个学习与交流的平台,我们大家应多帮助,协起手来共同提高我们的综合能力,
使自己的能力素质进一步提高,推动我国建设事业的发展.
超越自我,赶超世界,感谢网易,感谢国人.
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索.
回复
wangqingliang21
2006年11月17日 18:01:51
8楼
这个楼主高明,什么都看出来了!!1
回复
sailer521
2006年11月23日 16:54:50
9楼
希望楼主再接再厉,继续发布更好、更新的作品。
感谢网易给我们提供这么好一个学习与交流的平台,我们大家应多帮助,协起手来共同提高我们的综合能力,
使自己的能力素质进一步提高,推动我国建设事业的发展.
超越自我,赶超世界,感谢网易,感谢国人.
回复
nanyanggongsi
2006年12月09日 12:57:37
10楼
这里谢过了!没想到在这里能找到向往已久的东西,!希望以后能多多指教,向前辈们学习,谢谢提供学习资料。
回复
yc-tj
2006年12月28日 12:09:24
11楼
在此发表评论!不错不错,下载收藏了,有时间研究一下,哈哈,顶一下哈
回复