没有抗风柱的问题
liguangsheng1234
2010年11月04日 10:58:13
只看楼主

最近涉及到一个工程(接建),21米单跨,新工程比老建筑高6米,接建处无法做抗风柱(老建筑里面的吊车要开过来),这种情况如何处理?(高出原建筑以上部分须做墙体,否则漏风漏雨)

最近涉及到一个工程(接建),21米单跨,新工程比老建筑高6米,接建处无法做抗风柱(老建筑里面的吊车要开过来),这种情况如何处理?(高出原建筑以上部分须做墙体,否则漏风漏雨)
免费打赏
anjia_270
2010年11月04日 11:26:29
2楼
在交接处,原建筑高度处另设一屋面梁(相当于把高的屋面梁平行下移),为了传力,可以设2榀,设水平支撑。

[ 本帖最后由 anjia_270 于 2010-11-4 21:12 编辑 ]
回复
liguangsheng1234
2010年11月04日 17:07:30
3楼
多谢指教,您的意思是在增设的钢梁上立柱,以减小墙檩条的跨度?
我个人觉得,有没有必要将整版墙体用高频焊接H型钢做个桁架?(兼做檩条)
回复
anjia_270
2010年11月04日 21:14:42
4楼
就是这个意思,呵呵!~具体怎么设计看各人吧!~解决问题才是关键。之前我们也碰到过你这种差不多的,我们是设梁,梁上设抗风柱。

[ 本帖最后由 anjia_270 于 2010-11-4 21:16 编辑 ]
回复
jixingtianzi
2010年11月19日 10:36:51
5楼
顶。。。。。。。。。。。
回复
汇散不尽
2021年01月11日 14:08:16
6楼

在山墙跨度大的时候设 但需要注意抗风柱上面的传力

回复

相关推荐

APP内打开