今天接到一位澳大利亚客户反应说,AC380V与DC24V线路不能布在同一线槽。请问国标里面哪个地方有这样规定,如果一定要分开布线有什么好的方法,特别是柜内线路不好分开布线,希望能介绍一下。听说有一种双格线槽,知道的请介绍一下。谢谢!
今天接到一位澳大利亚客户反应说,AC380V与DC24V线路不能布在同一线槽。请问国标里面哪个地方有这样规定,如果一定要分开布线有什么好的方法,特别是柜内线路不好分开布线,希望能介绍一下。听说有一种双格线槽,知道的请介绍一下。谢谢!
2楼
AC380V与DC24V线路分开敷设为基本常识
处理办法:
线槽内加隔板,柜内各走一边。
规范见下:
《电缆线路施工及验收规范 GB50168-92》
第5.2.1条 电缆的排列,应符合下列要求:
一、电力电缆和控制电缆不应配置在同一层支架上。
二、高低压电力电缆,强电、弱电控制电缆应按顺序分层配置,一般情况宜由上而下配置;但在含有35kV以上高压电缆引入柜盘时,为满足弯曲半径要求,可由下而上配置。
回复
3楼
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\0X2FKHMN\time[2].gif
回复
4楼
上一个帖表情发送错误。支持楼上意见。
回复
5楼
学习了:victory:
回复
6楼
AC380V与DC24V线路当然不能布在同一线槽啦,怕DC24V线路受到干扰嘛
回复
7楼
谢谢你的回复,那我想问一下,如果是一个柜内很多AC380,及AC220还有DC24时,那不是要那在一个线槽内分成三格呀,还有柜外的电缆桥架,那不是相当麻烦,在国内我还没有见过有这样分开走线的厂商,期待你的回复!!
回复
8楼
AC380 AC220属于强电可以放在一起的! DC24V属弱电另走一路!
回复
9楼
AC380V与DC24V线路当然不能布在同一线槽啦
回复
10楼
分开哈,基本的哈~
回复
11楼
这个是必须的啊
24v直流控制线必须要和动力电分开,无论是设计规范还是验收规范都对这个有明确的规定
严格的说,桥架、配管都必须是分开的
以下摘自民用建筑电气设计规范JGJ16-2008
8. 5.3 同一路径无电磁兼容要求的配电线路,可敷设于同一金属线槽内。线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导体不宜超过30根。
控制和信号线路的电线或电缆的总截面不应超过线槽内截面的50%,电线或电缆根数不限。
有电磁兼容要求的线路与其他线路敷设于同一金属线槽内时,应用金属隔板隔离或采用屏蔽电线、电缆。
回复