我是新手 问下室外消火栓怎么布置最合理经济!!!!具体原则是什么???
我是新手 问下室外消火栓怎么布置最合理经济!!!!具体原则是什么???
42楼
正在学习中,多多向各位学习
回复
43楼
碰巧经过,进来学习下:time:
回复
44楼
支持9楼总结的!
回复
45楼
必须满足保护半径,与楼、消防车道、水泵接合器的距离
还有就是室外消防用水量
回复
46楼
1 室外消火栓应沿道路设置。当道路宽度大于60m 时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口;
2 甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓应设置在防火堤或防护墙外。距罐壁15m 范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内;
3 室外消火栓的间距不应大于120m;
4 室外消火栓的保护半径不应大于150m;在市政消火栓保护半径150m 以内,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可不设置室外消火栓;
5 室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s 计算;与保护对象的距离在5~40m 范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内;
6 室外消火栓宜采用地上式消火栓。地上式消火栓应有1 个DN150 或DN100 和2 个DN65 的栓口。采用室外地下式消火栓时,应有DN100 和DN65 的栓口各1 个。寒冷地区设置的室外消火栓应有防冻措施;
7 消火栓距路边不应大于2m,距房屋外墙不宜小于5m;
8 工艺装置区内的消火栓应设置在工艺装置的周围,其间距不宜大于60m。当工艺装置区宽度大于120m 时,宜在该装置区内的道路边设置消火栓。
回复
47楼
室外消火栓的作用是:1.为消防车补充水源,其延续灭火的作用;2.扑灭近距离室外底层火灾;3.为水泵结合器供水加压(通过消防车加压)
回复
48楼
明确了室外消火栓的作用,就知道该如何设计了,当然规范规定的流量是最低值,最好要有计算书或测一下附近的水管参数(管径、压力等)。
回复
49楼
可以先从小区或者厂区入口出着手,凭自己的判断,如果发生火灾,消防车来了以后从什么地方取水最快,以这样的切入点设置好第一个消火栓,接来的就按相邻两个室外消火栓间距不超过120m来设置其他的,要注意120m是走线距离哦
回复
50楼
请高手指点!!!!
回复
51楼
根据室外消防用水量计算,每个消火栓水量为10-15L/S,并且消火栓保护半径不应大于150米,间距小于120米;距建筑外墙不应小于5米,距道路不应大于2米;距离水泵接合器15-40米。
其实具体要看现场的情况的.
回复