最近在做一个10kV工程,在计算500kVA变压器的一次侧电流时,出现了些问题.我觉得公式应该用 S=1.732UI即电流 I= 500/1.732*10 = 28.9 A可是我师父说我是错的,还应该除以功率因素,0.95即 28.9 / 0.95 = 30.4 A ================为啥我一直觉得我是对的
最近在做一个10kV工程,在计算500kVA变压器的一次侧电流时,出现了些问题.
我觉得公式应该用 S=1.732UI
即电流 I= 500/1.732*10 = 28.9 A
可是我师父说我是错的,还应该除以功率因素,0.95
即 28.9 / 0.95 = 30.4 A
================
为啥我一直觉得我是对的
2楼
变压器容量是视在功率,算电流还需要考虑功率因数?
回复
3楼
你的对你的对,你的师父错了。:hug:
回复
4楼
你的师父学过电工学没有?
回复
5楼
青出于蓝胜于蓝,名义上他是你的师傅,在这点上你可以是他的师傅!
回复
6楼
你是对的!S是视在功率,三相视在功率S=1.73UI,因此I=S/1.73U。而在计算有功功率(P)时才用功率因数(Cosφ)
三相有功功率P=1.73UICosφ
回复
7楼
“是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。”
回复
8楼
原帖由
qzfgzzy 于 2010-11-5 21:00 发表
你是对的!S是视在功率,三相视在功率S=1.73UI,因此I=S/1.73U。而在计算有功功率(P)时才用功率因数(Cosφ)
三相有功功率P=1.73UICosφ [/quo
学习了!
回复
9楼
你的对,你师父的错。
回复
10楼
谢谢大家了....我也不好拿出我的电路书反驳他...可能他考虑问题时候一时疏忽
回复
11楼
恩,的确是你的对哈,坚持自己。
回复