变压器问题
lhw606
lhw606 Lv.2
2010年11月05日 15:48:46
来自于变压器
只看楼主

降压变压器的低压侧给用电设备供电,该用电设备有2个相同的模块组成,有两个插口(1)a、b相的相位相差120°,可不可以从变压器的a相接一个插口,b相接一个插口?(2)变压器低压侧abc三相每相带的负载不一样,该变压器可以运行吗?(3)三相不平衡负载下的变压器容量如何确定?求高人指点,谢谢!

降压变压器的低压侧给用电设备供电,该用电设备有2个相同的模块组成,有两个插口
(1)a、b相的相位相差120°,可不可以从变压器的a相接一个插口,b相接一个插口?
(2)变压器低压侧abc三相每相带的负载不一样,该变压器可以运行吗?
(3)三相不平衡负载下的变压器容量如何确定?
求高人指点,谢谢!
免费打赏
yaoguizhong213
2010年11月05日 17:31:29
2楼
降压变压器的低压侧给用电设备供电,该用电设备有2个相同的模块组成,有两个插口
(1)a、b相的相位相差120°,可不可以从变压器的a相接一个插口,b相接一个插口?
看设备电压,ab之间是线电压,对地市相电压,依据需要选择。

(2)变压器低压侧abc三相每相带的负载不一样,该变压器可以运行吗?
可以运行,各相不过流就可以。

(3)三相不平衡负载下的变压器容量如何确定?
容量按照最大相的3倍确定。负载大小由3相相加即可。
回复
lhw606
2010年11月22日 16:32:12
3楼

两个插口都是相电压,即引一根火线。但引不同相得话,相位不一致,不知道这样可以吗
回复
king_flly
2010年11月22日 17:16:10
4楼
HH你干嘛呢?
回复
lingxuct
2010年11月22日 17:27:27
5楼
楼主说说是什么样的模块,为什么有120度相差?

三相不平衡时的三相变压器使用原则是最大一相电流不超额定值,计算为三倍最大相电流X相电压。
回复

相关推荐