我家准备盖栋3层小楼(6度区),地基原来是个池塘,现池塘已经回填,请问各位高人基础如何处理? 在下想出几种办法,请各位批评指正: 框架结构1:淤泥层全部挖掉,至老土,做柱下钢筋混凝土条形基础,正负零再做一道基础梁。(此土方量较大,回填土需全部挖掉)2:做人工挖孔桩(因农村劳动力充裕,而且人工挖孔桩工程质量容易控制,但此种桩基础对于3层小楼来说,太浪费)3:地基处理(此方法农村施工队基本不会,放弃)
我家准备盖栋3层小楼(6度区),地基原来是个池塘,现池塘已经回填,请问各位高人基础如何处理? 在下想出几种办法,请各位批评指正:
框架结构
1:淤泥层全部挖掉,至老土,做柱下钢筋混凝土条形基础,正负零再做一道基础梁。(此土方量较大,回填土需全部挖掉)
2:做人工挖孔桩(因农村劳动力充裕,而且人工挖孔桩工程质量容易控制,但此种桩基础对于3层小楼来说,太浪费)
3:地基处理(此方法农村施工队基本不会,放弃)
砖混
1:淤泥层全部挖掉,至老土,做墙下条形基础,正负零做一道圈梁,外墙四角做构造柱。(此法较为经济)
现在纠结是到底做砖混还是框架,框架费钱些,且若相邻柱基础荷载差别较大,容易发生不均匀沉降,但优点就是平面布局灵活,日后改造方便;
本人才做了4年多结构设计,很多地方可能欠考虑,请各位同仁热心指教。
[
本帖最后由 liuwenjiliu 于 2010-11-14 22:27 编辑 ]
53楼
估计你的淤泥层不厚,打松木桩吧,挺好的,有经济又安全有保障,这样也可以做框架了。
回复
54楼
最好不要打桩,因为农村不容易做好。清除淤泥,就地取材,用好粘土分层夯实回填至离地面1000mm,然后2:8或3:7灰土夯实回填。做砖混,设地基梁,每层设圈梁。内外墙交接处,阴阳角处设构造柱,即可
回复
55楼
墙下条形基础,这样可以控制不均匀沉降!
回复
56楼
建议做复合地基。对软土做处理
回复
57楼
框架应该会好一点,考虑到地基不是很好,日后会出现不均匀沉降,
回复
58楼
规则的三层结构就按回填土考虑,验算下软弱层沉降量,施工时把沉降量预留,一切OK,不用那么复杂的
回复
59楼
自己家的住房,当然用砖混,至于基础处理,多化点人工夯夯,实在
回复
60楼
如果原池塘不深,基础做到淤泥层下面即可。砖混比较好,开间可稍大点,装修时再分隔。自家的房,当然现浇,值得。
回复
61楼
结构新人,积极学习中,发现结构这个东西,真的好烦啊
回复
62楼
楼主能把您做好的建筑CAD图发一份给我参考一下吗
我也打算回家盖一个房子,也是在原鱼塘上面。
现在农村也却宅基地了,只有填鱼塘了。
731081212@qq.com
感激不尽!
回复