一直使用一个型号的接近开关,检测信号均正常,一天机械人员把检测块由不锈钢换成了铝块 就检测不到了,请问是什么故障呀?
一直使用一个型号的接近开关,检测信号均正常,一天机械人员把检测块由不锈钢换成了铝块 就检测不到了,请问是什么故障呀?
2楼
估计开关是通过磁性来检测的。
回复
3楼
估计开关是通过磁性来检测的。 我想也可能是这样的
回复
4楼
接近开关貌似有电容式和电感式两种吧,电容式能检测所有接近的物体,而电感式只对金属过敏,铝块被氧化后,是不是就认不出来了?
今天无意间发现贵宝地,以上内容仅为猜测,不对的地方还请高人指点,谢谢:loveliness:
回复
5楼
我记得我单位里(冷轧-酸连轧)的换辊小车上的接近开关就是用的挡铁,检修时我用手和钥匙接近,试图得到信号,发现手不行,某些钥匙就能得到信号,某些就不行。现在想想,可能是因为钥匙是铝制,而接近开关是电感式的原因?
回复
6楼
接近开关一般是对磁性原件非常敏感。不一样的金属导磁性不一样,感应部位不能随意更换,要严格按照说明书制定的材质来安装
回复
7楼
刚在网上看到的
不知道正确否?
涡流式接近开关
这种开关有时也叫电感式接近开关。它是利用导电物体在接近这个能产生电磁场 ,接近开关时,使物体内部产生涡流。这个涡流反作用到接近开关,使开关内部电路参数发生变化,由此识别出有无导电物体移近,进而控制开关的通或断。这种接近开关所能检测的物体必须是导电体。
电容式接近开关
这种开关的测量通常是构成电容器的一个极板,而另一个极板是开关的外壳。这个外壳在测量过程中通常是接地或与设备的机壳相连接。当有物体移向接近开关时,不论它是否为导体,由于它的接近,总要使电容的介电常数发生变化,从而使电容量发生变化,使得和测量头相连的电路状态也随之发生变化,由此便可控制开关的接通或断开。这种接近开关检测的对象,不限于导体,可以绝缘的液体或粉状物等。
霍尔接近开关
霍尔元件是一种磁敏元件。利用霍尔元件做成的开关,叫做霍尔开关。当磁性物件移近霍尔开关时,开关检测面上的霍尔元件因产生霍尔效应而使开关内部电路状态发生变化,由此识别附近有磁性物体存在,进而控制开关的通或断。这种接近开关的检测对象必须是磁性物体。
回复
8楼
今天到单位问了下作业长,原来电感式的对“电磁金属”而不是泛泛的“金属”过敏,所以铝不行。。。
回复
9楼
只有导磁物体才能使磁路“短接”,使线圈中的电流发生“突变”,才会有“信号”输出。非导磁物质(如铝片)就没有此作用。
回复
10楼
估计开关是通过磁性来检测的。 我想也可能是这样的
回复
11楼
接近开关主要分两种:电容式和电感式,电容式能检测所有接近的物体,而电感式只对金属过敏,你看看型号查一下就知道是什么方式的了
简单
回复