水暖电横干管排管问题
guixuli
guixuli Lv.3
2010年11月06日 15:39:32
只看楼主

请教各位一个问题 走廊宽为1.75m,层高3.4-吊顶2.3-梁0.6-吊顶龙骨0.1=0.4m,在1.75m*0.4m的空间要排下一下管道,可以排吗?怎么个排法?以 15层南面走廊管子最多处为例,因为是高区与中区的转换处,热水系统是同程的,管子很多。1.消防喷淋主管DN150的1根,走廊上支管DN50的1根接喷头。2. 生活冷水管DN100的1根3.生活热水管DN100+保温30*2=160的1根

请教各位一个问题
走廊宽为1.75m,层高3.4-吊顶2.3-梁0.6-吊顶龙骨0.1=0.4m,在1.75m*0.4m的空间要排下一下管道,可以排吗?怎么个排法?
以 15层南面走廊管子最多处为例,因为是高区与中区的转换处,热水系统是同程的,管子很多。
1.消防喷淋主管DN150的1根,走廊上支管DN50的1根接喷头。
2. 生活冷水管DN100的1根
3.生活热水管DN100+保温30*2=160的1根
4.生活热回水管三根,分别是50+30*2=110,50+30*2=110,32+30*2=92,
5.弱电桥架200*100
6.强电桥架200*100

我自己画了一个图,因为距离太小,顾不上规范,而且感觉实际施工有难度。
请教一下各位前辈,指点一下。最好画个示意图给我。非常感谢

[ 本帖最后由 guixuli 于 2010-11-12 15:43 编辑 ]

管井01.jpg


管井02.jpg

免费打赏
guixuli
2010年11月07日 09:13:59
2楼
以下是暖通版主的回答,我觉得思路很对,给大家做参考。非常希望知道具体的排管尺寸,有没有规范资料可以参考,给我们这种新人一点提点。
桥架贴梁(因为怕水)。消防水管垫底(因为要接下喷的喷头)。
空调水管可以供回两根并行。消防水管与给水等如果不接支管,可以根据情况调整敷设高度。
没有风管,还是比较容易的。
分三~四层应该可以,注意留下检修空间。
回复

相关推荐

APP内打开