请教各位一个问题 走廊宽为1.75m,层高3.4-吊顶2.3-梁0.6-吊顶龙骨0.1=0.4m,在1.75m*0.4m的空间要排下一下管道,可以排吗?怎么个排法?以 15层南面走廊管子最多处为例,因为是高区与中区的转换处,热水系统是同程的,管子很多。1.消防喷淋主管DN150的1根,走廊上支管DN50的1根接喷头。2. 生活冷水管DN100的1根3.生活热水管DN100+保温30*2=160的1根

请教各位一个问题
走廊宽为1.75m,层高3.4-吊顶2.3-梁0.6-吊顶龙骨0.1=0.4m,在1.75m*0.4m的空间要排下一下管道,可以排吗?怎么个排法?
以 15层南面走廊管子最多处为例,因为是高区与中区的转换处,热水系统是同程的,管子很多。
1.消防喷淋主管DN150的1根,走廊上支管DN50的1根接喷头。
2. 生活冷水管DN100的1根
3.生活热水管DN100+保温30*2=160的1根
4.生活热回水管三根,分别是50+30*2=110,50+30*2=110,32+30*2=92,
5.弱电桥架200*100
6.强电桥架200*100

我自己画了一个图,因为距离太小,顾不上规范,而且感觉实际施工有难度。
请教一下各位前辈,指点一下。最好画个示意图给我。非常感谢


[ 本帖最后由 guixuli 于 2010-11-12 15:39 编辑 ]

管井1.jpg


管井2.jpg

免费打赏
guixuli
2010年11月07日 08:20:06
2楼
非常感谢暖通版主,思路我懂了,不过我是应届生,具体排管的间距还是不知道,能不能再说具体点
回复
dt425677988
2010年11月07日 22:11:40
3楼
空间总体来讲还比较宽裕(如楼主有兴趣,我可传一张走廊剖面图给你,管道直走时问题不大,尤其注意走廊拐弯时排管,不然肯定打架)
回复
guixuli
2010年11月17日 17:02:09
4楼
现在我把具体尺寸写了,还画了图纸,请各位指点一下啊
回复