10KV PT在带电状态下烧毁,三个高压保险全部烧毁,不知是什么原因,上传现场照片。请高手解答
10KV PT在带电状态下烧毁,三个高压保险全部烧毁,不知是什么原因,上传现场照片。请高手解答
![DSC03392.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/8A/7D/rBBhH11FMgSAOA4lAAQ_3gC2vSw338.jpg)
![DSC03393.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC03394.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC03395.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC03397.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC03396.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC03398.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
为什么爆的?
回复
23楼
系统正常运行中爆炸的?还是系统发生故障时爆炸的?有爆炸前的背景,才能分析原因
回复
24楼
问题很复杂:victory:
回复
25楼
期待结果:lol :lol
回复
26楼
磁饱和,造成了线圈发热烧坏PT,将PT更换为3.5倍过电压的PT,查找谐波造成的原因
回复
27楼
每次都只是图片只会造成无意义的猜想, 麻烦下次发图时最好带上柜体上智能表的数据 ,最好再加上二次线原理图 ,既节省时间也起到集思广益的目的
回复
28楼
:lol
想解决问题,最后,说的具体,全面。。。。。同意楼上。。。
这样会更利于解决问题。。。。:victory:
回复
29楼
把问题的具体情况说一下,还有就是处理方法,处理结果,以及产品的施工
期待中……
回复
30楼
我们这是发生过PT保险熔断的情况,好几次了,不过看你这种情况是二次路造成的吧
回复
31楼
制造有问题,导致谐振过电压击穿。
明明手车里面装有一次消谐器,但由于PT直接装在手车骨架上,相当于把消谐器旁路了,等于没装,起不到作用。
tujunt10:对的,看照片消谐器没直接接地,比没接更惨,PT的N端等于悬浮,在半绝缘PT上,这就是灾难!
![](https://g.co188.com/img/lib/emoji/thumb_18.gif)
回复