10KV PT在带电状态下烧毁,三个高压保险全部烧毁,不知是什么原因,上传现场照片。请高手解答
10KV PT在带电状态下烧毁,三个高压保险全部烧毁,不知是什么原因,上传现场照片。请高手解答
![DSC03392.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/8A/7D/rBBhH11FMgSAOA4lAAQ_3gC2vSw338.jpg)
![DSC03393.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC03394.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC03395.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC03397.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC03396.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC03398.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
32楼
PT二次都有保险,即便发生短路,保险熔断也不会影响一次。
从照片看,有两种可能:
1、PT质量不好(看投运时是否做耐压试验是否合格)
2、没有安装消协装置,当系统故障时引起的谐振
最后,最有可能是以上两种的结合,造成如上结果。
回复
33楼
期待设备故障前的现象描述。。。便于分析。。
回复
34楼
PT是电压互感器啊 我这个都不知道 失败
回复
35楼
惨不忍睹啊!
回复
36楼
PT二次侧发生短路PT二次侧发生短路,短路电流破坏了一次与二次之间的绝缘,使二次侧连线对地放电。,短路电流破坏了一次与二次之间的绝缘,使二次侧连线对地放电。
回复
37楼
期待结果 :) :)
回复
38楼
学习了!!!!
回复
39楼
谐振过电压,学习
回复
40楼
我也想知道答案
回复
41楼
昨天PT厂家来人了,告诉我这种PT是半绝缘的,说很可能是缺相导致PT爆炸(个人感觉解释不合理)。这个10KV已经运行两个月了,突然发生这种情况。图纸及微机保护装置数据明天传上来。谢谢各位支持!!
回复