10KV PT烧毁,未找到原因
xqbhdsh
xqbhdsh Lv.2
2010年11月06日 18:25:24
来自于工地图片
只看楼主

10KV PT在带电状态下烧毁,三个高压保险全部烧毁,不知是什么原因,上传现场照片。请高手解答

10KV PT在带电状态下烧毁,三个高压保险全部烧毁,不知是什么原因,上传现场照片。请高手解答

DSC03392.JPG


DSC03393.JPG


DSC03394.JPG


DSC03395.JPG


DSC03397.JPG


DSC03396.JPG


DSC03398.JPG

免费打赏
qq339636408
2010年11月11日 09:26:16
42楼
:L 。。。这个看来是要了解下呢 俺也是设备商
回复
lwq1982127227
2010年11月11日 10:20:16
43楼
估计还是谐波污染造成PT爆炸,查看有无消谐装置,或者有消谐装置但消谐装置未起作用。这个问题我们这也发生过,还有你可以通过分析故障发生时的波形分析下。
回复
songyufeng9
2010年11月11日 10:24:50
44楼
呵呵 真是可怕的紧啊。
回复
ccppm
2010年11月11日 15:50:24
45楼
等待高手解答
回复
ccppm
2010年11月11日 15:51:12
46楼
好恐怖啊,跟美国核电站一样
回复
aaaa1949
2010年11月11日 16:50:30
47楼
消谐装置好像没有起到作用
回复
lywuzhou
2010年11月11日 18:49:17
48楼
1 PT质量问题
2 磁饱和
3 消谐装置