求助:10KV高压进线柜与变压器柜综保中设置的I段与II段电流保护具体指哪个保护?定值是怎么计算出来的?懂得请帮忙告诉下,谢谢!!
求助:10KV高压进线柜与变压器柜综保中设置的I段与II段电流保护具体指哪个保护?定值是怎么计算出来的?
懂得请帮忙告诉下,谢谢!!
2楼
电流I段是指电流速断保护,电流II段是指过电流保护!
回复
3楼
那进线柜综保里的III段又是指什么呢
回复
4楼
呵呵,说错了。
I段应该是瞬时速断保护,II段是延时速断保护(又称定时限速断保护),III段是定时限过流保护。:lol
回复
5楼
这个我昨天还问了保护器维护的人员,他说这些都是设计院设定的……
回复
6楼
呵呵,学习了 ,好在我看完了!
回复
7楼
一段时电流速断保护。根据躲下一段出口短路时的短路电流而整定的。二段是带时限的电流保护,怎么整定我还真忘了,呵呵。三段是过电流保护,躲本段最大负荷电流而整定的。三个段相互配合。一段为主保护,二、三段为后备保护
回复
8楼
电流I段保护(瞬时速断保护)整定原则:按最大运行方式下,躲过本线路末端发生的三相短路电流来整定。
电流II段保护(延时速断保护)整定原则:按最大运行方式下,躲过下一级线路末端发生的三相短路电流进行整定。
电流III段保护(过流保护)整定原则:按躲过本回路最大负荷电流来整定。
回复
9楼
原来如此,谢谢啦!
回复
10楼
一段是针对金属性短路,二段针对弧光短路,三段针对电缆过载!
回复
11楼
原来如此,不断学习中!
回复