求助:10KV高压进线柜与变压器柜综保中设置的I段与II段电流保护具体指哪个保护?定值是怎么计算出来的?懂得请帮忙告诉下,谢谢!!
求助:10KV高压进线柜与变压器柜综保中设置的I段与II段电流保护具体指哪个保护?定值是怎么计算出来的?
懂得请帮忙告诉下,谢谢!!
12楼
有这个说法??:o
回复
13楼
学习了哈!:lol
回复
14楼
真不愧是电气版主!能知错就改,没有贻笑大方。支持你的解答。:call: :call: :call:
回复
15楼
1段 瞬时动作的速断 2段延时速断 3段延时过流
回复
16楼
路过,学习学习
回复
17楼
I段、II段是属于速断保护,III段是属于过流保护。先把速断和过流弄清楚哦。
回复
18楼
两种说法,一个是表象,一个是实质!
回复
19楼
I段应该是瞬时速断保护,II段是延时速断保护(又称定时限速断保护),III段是定时限过流保护..供电局只提供进线的保护定值
回复
20楼
不是当了版主就能知错能改,搞技术的就应该实事求是!:lol
回复
21楼
I段应该是瞬时速断保护,II段是延时速断保护(又称定时限速断保护),III段是定时限过流保护..
以前在内地时,我去过的项目,所有保护定值都是供电局计算,由供电局试验人员设置到微机保护装置的。
回复