求助:10KV高压进线柜与变压器柜综保中设置的I段与II段电流保护具体指哪个保护?定值是怎么计算出来的?懂得请帮忙告诉下,谢谢!!
求助:10KV高压进线柜与变压器柜综保中设置的I段与II段电流保护具体指哪个保护?定值是怎么计算出来的?
懂得请帮忙告诉下,谢谢!!
22楼
学习了啊
看看
回复
23楼
建议多看看肯本就知道是怎么回事情了呀
回复
24楼
微机保护装置:L 这玩意还没听说过,我查查看
回复
25楼
6576C78BE67B4F82
回复
26楼
恩恩,我们这里自己是没有权力整定的,都是请供电局来整定,可能也不少花钱!
回复
27楼
学习了,,,,
回复
28楼
一段就是速断保护,根据短路电流整定;
二段是限时速断保护,根据下一出口或下一线路的速断保护配合;
三段是过电流,根据负荷电流整定。
回复
29楼
8楼的说的没错。
回复
30楼
三人行,必有我师!
请不要叫我版主,版主有很多,电老鼠就一个!^_^
回复
31楼
过流一段就就普通的过渡保护
回复