小弟有幸刚做了一个医院的防排烟(空调是几个老工程师一起做的),现在是地下室有一个人防汽车库,翻了下(防空地下室技术措施) 知道通风系统按平时汽车库通风要求设置。现审图公司要求 要有计算书(这个还好按平时汽车库风量计算下) 还要有平战转换说明书??? 这个我不知道该怎么写? 想请教下高人 或者有做过的帮我解答下 灰常感谢!!!!
小弟有幸刚做了一个医院的防排烟(空调是几个老工程师一起做的),现在是地下室有一个人防汽车库,翻了下(防空地下室技术措施) 知道通风系统按平时汽车库通风要求设置。现审图公司要求 要有计算书(这个还好按平时汽车库风量计算下) 还要有平战转换说明书??? 这个我不知道该怎么写? 想请教下高人 或者有做过的帮我解答下 灰常感谢!!!!
32楼
楼主,太感谢你了,我只想说一句:你辛苦了!
回复
33楼
这应该由专业人防设计写吧
回复
34楼
没做过人防,公司的图人防都是其他院做的,下来学习学习,多谢楼主分享质量啊
回复
35楼
平站转换书见过一次,但是自己没做过。
是个word版的说明,前面一部分是各专业的平时状况说明,中间是各专业战时怎么改变比如通风的平时通风机关掉,人防风机接到原有通风管上之类的,最后是个各专业概算,比如拆装风管,战前几天开始做,需要几个人工,几天作完,多少费用,各专业的概算都有。
[
本帖最后由 songing199 于 2010-11-14 21:58 编辑 ]
回复
36楼
好像没有这个要求把 至少我这里是这样的
回复
37楼
人防图集上不是有吗?
回复
38楼
过糊涂了吧?既然是人防汽车库,战时只有2种通风状态:
1、战时状态、未发生空袭,为战时清洁通风状态,按规范要求,通风量为1~2次换气。平时排烟/排风量为6次换气。怎么能战时清洁通风与排烟都用高速呢?!共用风机都不可能!两种状态通风量相差太大了,双速风机根本不行。只能配一大一小两台风机分别对应平时通风和战时清洁通风。
2、战时状态,发生空袭。此时汽车库采用密闭防毒。啥意思?就是防护密闭门、通风管上的手动密闭阀全关,等着空袭过去。此时如果车库内要求通风,就打开手动密闭阀与风机之间的旁通插板阀实行内部隔绝通风。一般情况下没有特殊要求,通风系统直接不用就OK了。
回复
39楼
图纸上人防设计说明已经介绍了平展转换的方法,机房详图中也有平战转换操作表。而且北京市民防局要求人防设备一次安装到位,不存在什么临战安装问题。所以作为暖通专业来说,还真没有见过外审要求人防平战转换说明书的情况。况且人防属于特殊部门特殊要求,外审部门没有资格插手啊。
回复
41楼
一、将人防的设备和风管安装时间说明一下;
二、附上人防图例
三、附人防通风系统图,包括与平时通风合用的那部分风系统;
四、列表将所有人防设备阀门编号,说明平时排风、清洁通风、滤毒通风、隔绝通风时的运行情况,比如哪些设备需要打开,
哪些阀门开启,关闭等
五、将平时与战时转换过成说清楚就可以了。
回复