求救!地源热泵排气温度低,冬季采暖效果极差!
huangyuguang1980
2010年11月08日 23:11:48
来自于制冷技术
只看楼主

地源热泵机组的排气压力在15KG,排气温度在49度,吸气压力4KG,蒸发器进出水温12度--9度,主机一直开机,冬季达不到设定的温度

地源热泵机组的排气压力在15KG,排气温度在49度,吸气压力4KG,蒸发器进出水温12度--9度,主机一直开机,冬季达不到设定的温度
免费打赏
dakar1982
2010年11月10日 10:24:28
2楼
怎么没人解答啊,期待中。。。。。。。。
回复
yanghaoran1981
2010年11月10日 15:39:27
3楼
是的呀 高手呢
回复
adingkgb
2010年11月10日 20:52:45
4楼
是什么工质的?R22?
一般采暖上制取热水,水温要达到45度左右。现在排气温度也就49度,明显偏低了。
而且蒸发器进出水温差仅3度,如果水流量正常的话,说明吸收热量不足(一般蒸发器进出水温差5度左右)
回复
zhanghuihanxue
2010年11月11日 07:50:10
5楼
室内机换热面积设计相对小些,效果会好点。
回复
shandian2298
2010年11月11日 09:33:43
6楼
蒸发器换热效果差,回气过热度太小,还能加大蒸发水量吗?或调小一点膨胀阀,增加回气温度。
回复
huangyuguang1980
2010年11月11日 20:47:47
7楼
工质是R22,是做的土壤源热泵,地源侧做了两度温差,是不是加大了地源侧流量,会影响排气温度,膨胀阀已调过,排气温度变化也不明显,请高手指点!
回复
longjiang101325
2010年11月13日 10:52:57
8楼
机组容量太小
回复
binbin_luoshu
2010年11月14日 09:58:49
9楼
进来学习学习,望高手对指教啊
回复
tyqkey
2010年11月14日 17:42:16
10楼
我很想听高手说说,好让我们长见识啊
回复
guangyangjj
2010年11月16日 00:28:14
11楼
进来学习学习,望高手对指教啊:L :L :L :L :L
回复

相关推荐