请教:一个关于地下室防排烟的问题
hallon_jiang
2010年11月09日 00:48:25
来自于通风排烟
只看楼主

请教各位兄弟:若地下室一个防火分区内只有一个补风天窗,且设置比较偏远,此防火分区分2个防烟分区,可以共用此天窗作为补风系统么?请说出可以,不可以的理由:lol thanks[ 本帖最后由 hallon_jiang 于 2010-11-9 01:08 编辑 ]

请教各位兄弟:若地下室一个防火分区内只有一个补风天窗,且设置比较偏远,此防火分区分2个防烟分区,可以共用此天窗作为补风系统么?
请说出可以,不可以的理由:lol
thanks

[ 本帖最后由 hallon_jiang 于 2010-11-9 01:08 编辑 ]

QQ截图未命名.png

免费打赏
snail_yin
2010年11月09日 07:59:56
2楼
可以补风的前提是两个防火分区是联通的大开间,如果是通过墙、防火门的等实体结构完全分开,就应该分别设置补风口。
回复
hallon_jiang
2010年11月09日 09:31:41
3楼
是两个防烟分区,中间设有挡烟垂壁,但是2个防烟分区空间是流通的,两个地下室车库
会不会有这样的情况:假定2个分区一样大,2台排风机一样,压头一样,补风口在1区,2区要取补风需要克服1区的排风机的阻力?
回复
bj5945
2010年11月09日 11:33:41
4楼
火灾时,1区的排风机还要开吗。即使1#风机开了。为什么要克服1区的排风机的阻力。:time:
回复
hallon_jiang
2010年11月09日 19:43:26
5楼
火灾时候,同一防火分区的风机都需要开,这2个防烟分区是同一防火分区。
我是这样理解的:1#风机开了。2#风机要从1号分区吸入空气,1#区域本来就负压了,所以2#机要克服更大的阻力
我不知道这样理解对不对,所以想请教
如果用CFD模拟可能会更直观
回复
thddf
2010年11月11日 17:18:48
6楼
学习了,好资料大家分享啊
回复
lelc
2010年11月12日 11:25:19
7楼
如果是一个防火分区,完全可利用天窗补风
回复
liupin69
2010年11月13日 11:43:23
8楼
可以共用一个补风口,但补风量应按两个防烟分区同时排烟计算。
回复
liying2079
2010年11月14日 09:53:16
9楼
补风口同时满足两个防烟分区的补风量的话 应该可以
回复
陈大亮
2010年12月08日 11:47:06
10楼
应该是采用了一套排烟系统。看看补风量满足排烟量的50%
就行了。
回复

相关推荐

APP内打开