水源热泵的取水口设计
wy1006
wy1006 Lv.3
2010年11月09日 09:11:21
来自于热泵工程
只看楼主

各位弟兄,谁做过水源热泵的取水口设计的,急需。工程简介,河水,水深2米,每小时取水量大概为1400m3/h,应该如何规划啊?是在湖边建设泵站,还是通过取水管把水引入厂区内的水池中?

各位弟兄,谁做过水源热泵的取水口设计的,急需。工程简介,河水,水深2米,每小时取水量大概为1400m3/h,应该如何规划啊?
是在湖边建设泵站,还是通过取水管把水引入厂区内的水池中?
免费打赏
moshohua1022
2010年11月24日 17:24:42
32楼
学习中。。。
回复
xlp2355
2010年11月25日 16:53:08
33楼
好像你应该考虑一下不同季节的水位,好像听说一单活,设计的时候考虑湖水,后来安装的时候说水枯了
回复
ywq200810
2010年12月15日 12:24:15
34楼
个人感觉2米的水深不适宜做水源热泵,冬季的话效果会受很大影响。
回复
brownzhou1
2010年12月15日 16:57:26
35楼
水太浅了,水温太不稳定,一般水深4米以下温度比较均匀,才可以考虑
回复
crcwl88
2010年12月17日 23:37:37
36楼
这个还真的不好做呢
回复
wengfh
2020年09月12日 17:10:26
37楼

水源热泵河水2米不够的,水温达不到要求的。