求教电梯机房的通风
hujin535
hujin535 Lv.3
2010年11月09日 10:26:38
来自于通风排烟
只看楼主

电梯机房通风可以按换气次数 10-15次/H 选,但是这个风机一般用什么样的?型号啊,类似换气扇类型么?请高手指点!

电梯机房通风可以按换气次数 10-15次/H 选,但是这个风机一般用什么样的?型号啊,类似换气扇类型么?请高手指点!
免费打赏
snail_yin
2010年11月09日 12:07:49
2楼
电梯机房的通风设备没有特殊要求,风机、排风扇都可以,注意外墙出风口采取防雨措施就可以。
回复
gtbilly
2010年11月09日 12:19:46
3楼
可以按照换气次数10-15次计算,我一般取15次,有条件最好按照通风排热来算,总体来说大概三四千的风量够了,一般壁式轴流风机都能满足,比如T-35,DZ等,风机出口注意防雨,防虫,防尘。。
回复
hujin535
2010年11月09日 14:55:50
4楼
谢谢楼上不吝赐教,谢谢
回复
hujin535
2010年11月09日 15:00:46
5楼
综合上面 跟前几天的贴子,通风按15次换气次数 ,3米高的机房不过6 到7个平方 那算起来也不过是300到400左右的风量(每小时)怎么会有三四千风量呢?请教楼上的
回复
gtbilly
2010年11月09日 15:40:38
6楼
不啊,实际上电梯机房的排风量在几百到三四千不等,三四千是最大值啊。。。具体大小由自己计算确定,计算结果大概在这个区间内哈。。。
回复
hujin535
2010年11月09日 17:00:23
7楼
好的 非常感谢
回复
snail_yin
2010年11月10日 07:59:15
8楼
严格来讲电梯机房的散热量应该根据设备散热进行计算。
回复
villagerchan
2010年11月10日 09:58:08
9楼
我平常设计的时候,电梯机房都是采用通风+分体空调,夏季当通风满足不了要求时,可以开分体空调降温。排风机选壁式轴流风机,自然补风。
回复
flowfox
2010年12月08日 16:02:31
10楼
为什么电梯机房要装空调?对什么有影响呢?
回复

相关推荐

APP内打开