高层建筑在14层柱子受力钢筋为16的三级钢筋!!到15层变成18的三级钢!!是否可以下层钢筋锚入上层。。。上层钢筋重新插筋入梁内满足锚固长度!!!15层为顶层!!
高层建筑在14层柱子受力钢筋为16的三级钢筋!!到15层变成18的三级钢!!是否可以下层钢筋锚入上层。。。上层钢筋重新插筋入梁内满足锚固长度!!!15层为顶层!!
42楼
不是很懂,学习到
回复
43楼
在第十四层搭结
回复
44楼
插筋一般适用于基础吧
回复
45楼
建筑越高在地震的时候鞭子效应也就明显,还是做的时候保守一点,使用绑扎链接,连接处记得要错缝,这时做箍筋不要偷懒哈
回复
46楼
不清楚,希望楼上解释详细点!
回复
47楼
:victory: 学习中````
回复
48楼
非常感谢~急用这素材~
回复
49楼
路过
回复
50楼
在第十四层搭结
回复
51楼
在14层预留18的三级钢插筋,然后焊接上去就行了。
绝对不允许16的三级钢筋上直接焊18的钢筋。
具体的要求参见04G101标准图集。