不知道大家平时在短路计算时用的是什么软件我用的是这个【工业与民用配电设计手册】软件但是在使用中发现有以下弊病:1.第二级配电为截面大于25的照明配电时,通过该软件计算出的K1和K2短路电流是一致的,此时只能选择相同截面的动力配电,如要算4X25只能选3X25+1X16这一档。2.第二级配电为截面大于240的动力配电时,通过该软件计算出的K1和K2短路电流又是一致的,此时只能选择3X185+1X95这一档。
我用的是这个【工业与民用配电设计手册】软件
但是在使用中发现有以下弊病:
1.第二级配电为截面大于25的照明配电时,通过该软件计算出的K1和K2短路电流是一致的,此时只能选择相同截面的动力配电,如要算4X25只能选3X25+1X16这一档。
2.第二级配电为截面大于240的动力配电时,通过该软件计算出的K1和K2短路电流又是一致的,此时只能选择3X185+1X95这一档。
因此,通过该软件计算出来的短路电流会有所偏差。
不知道大家有啥更好的短路计算软件
若是手算的画(知道会很麻烦),有谁能提供短路计算的公式及步骤呢?
先谢谢了!