10KV 6MW 背压式汽轮发电机电流、电压、有功发生突变 数据如下:20:00:23至20:00:24 发电机电流由185.51A 下降到8.92A 突变时间2秒20:00:00至20:00:24 发电机电压由10.64KV 下降到3.82KV 突变时间24秒20:00:23至20:00:26 发电机有功功率由3.06MW 下降无 0 突变时间4秒发电机无功功率、频率无变化。系统母线各参数无变化、未有异常现象。
10KV 6MW 背压式汽轮发电机电流、电压、有功发生突变 数据如下:
20:00:23至20:00:24 发电机电流由185.51A 下降到8.92A 突变时间2秒
20:00:00至20:00:24 发电机电压由10.64KV 下降到3.82KV 突变时间24秒
20:00:23至20:00:26 发电机有功功率由3.06MW 下降无 0 突变时间4秒
发电机无功功率、频率无变化。系统母线各参数无变化、未有异常现象。
2楼
系统母线各参数无变化、未有异常现象,包括电压?
发电机出口开关没跳吧?
回复
3楼
包括系统电压 没有变化。发电机开关没跳。
回复
4楼
很奇怪,不知道是哪方面的原因!
发电机的电流、电压和有功是分开测量的还是公用一块多功能表?
回复
5楼
电流一块数显表 电压一块数显表 有功一块数显表 无功一块数显表 频率一块数显表 全部带4-20mA 输出 上微机监控
回复
6楼
当时发电机声音有什么变化?如果发电机声音没有变化的话 应该是测量系统出了问题 声音有变化就是系统的原因了 个人认为是电压和电流互感器共用的接地端接触不良
回复
7楼
嗯,我也怀疑是测量信号的干扰问题!但为什么受影响的时间不一样呢?
回复
8楼
问题搞清楚了,昨天问清楚了值班员,原来是这几块数显表的辅助电源接触不良,造成这三个表的显示有误。:lol :lol :lol
回复
9楼
路过,学习学习
回复
10楼
这几块数显表是共用辅助电源的?不然怎么同时出问题?
系统电压没有变化。发电机开关没跳。说明一次系统是没有任何问题的,问题就出在仪表这里!
回复
11楼
呵呵,楼主的问题很让人闹心的啊