求教:不理解的地下大型商场供配电方案
wyzx2010
wyzx2010 Lv.12
2010年11月09日 19:42:36
只看楼主

甲方利用一高层建筑地下人防工程建设大型商场,负一层加地上一层,变配电室设置在负一层,变压器容量为2*1600kVA(SCB10),一二级负荷1485kW,设计院采用两回10kV进线,一主一备(备用线路加备自投),高压单母线,合适吗?我认为应该采用2回10kV电源同时投入,10kV单母分段,开环运行,但设计院解释说限于变配电室面积不足,无法放置过多的高压柜,只能如此,对吗?

甲方利用一高层建筑地下人防工程建设大型商场,负一层加地上一层,变配电室设置在负一层,变压器容量为2*1600kVA(SCB10),一二级负荷1485kW,设计院采用两回10kV进线,一主一备(备用线路加备自投),高压单母线,合适吗?我认为应该采用2回10kV电源同时投入,10kV单母分段,开环运行,但设计院解释说限于变配电室面积不足,无法放置过多的高压柜,只能如此,对吗?
免费打赏
wyzx2010
2010年11月09日 21:46:29
2楼
各位不屑回答吗?真的很想知道!:Q
回复
liuahaijiao
2010年11月09日 22:12:43
3楼
肯定不行,这是人防工程建筑,属于一级负荷。
回复
szdzjy
2010年11月12日 10:36:45
4楼
肯定不行,这是人防工程建筑,属于一级负荷。
回复
xinxirong
2010年11月12日 10:50:03
5楼
环网只能用于二级负荷。根据供配电系统设计规范,应有防止两电源并列运行措施。
回复