低频低压屏有个重合闸放电需要外接至保护装置,是不是接到闭锁重合闸就可以?
rcdl
rcdl Lv.2
2010年11月09日 22:51:21
来自于继电保护
只看楼主

低频低压屏有个重合闸放电需要外接至线路保护装置,是不是接到闭锁重合闸就可以?第一次接,高手指点一下吧

低频低压屏有个重合闸放电需要外接至线路保护装置,是不是接到闭锁重合闸就可以?
第一次接,高手指点一下吧
免费打赏
zyz8438
2010年11月10日 09:22:29
2楼
没有太明白楼主的意思!

是不是低频低压屏有一个数字量输出接点是给重合闸放电用的,需要接到重合闸保护装置内?

如果是这样,那么就将该接点接到重合闸保护屏的“闭锁重合闸”输入端子上就可以了!
回复
rcdl
2010年11月10日 18:46:39
3楼



是的 就是这个意思 这么说就是应该接到闭锁重合闸了
回复
yaoguizhong213
2010年11月11日 08:35:11
4楼
收到答案,学习,谢谢!!