低频低压屏有个重合闸放电需要外接至线路保护装置,是不是接到闭锁重合闸就可以?第一次接,高手指点一下吧
低频低压屏有个重合闸放电需要外接至线路保护装置,是不是接到闭锁重合闸就可以?
第一次接,高手指点一下吧
2楼
没有太明白楼主的意思!
是不是低频低压屏有一个数字量输出接点是给重合闸放电用的,需要接到重合闸保护装置内?
如果是这样,那么就将该接点接到重合闸保护屏的“闭锁重合闸”输入端子上就可以了!
回复
3楼
是的 就是这个意思 这么说就是应该接到闭锁重合闸了
回复
4楼
收到答案,学习,谢谢!!
回复