某干式变压器三相负载平衡,负载不足20%,B相温度开风机还到达100度,比A、C相高30多度,请教专家们分析一下原因(绝缘、耐压、直阻均正常)[ 本帖最后由 zjs3022 于 2010-11-10 13:18 编辑 ]
某干式变压器三相负载平衡,负载不足20%,B相温度开风机还到达100度,比A、C相高30多度,请教专家们分析一下原因(绝缘、耐压、直阻均正常)
[
本帖最后由 zjs3022 于 2010-11-10 13:18 编辑 ]
2楼
容量够不够!!
回复
3楼
按照楼主所说,不应该有问题。看看温度计是否坏了?
回复
4楼
同意楼上观点
回复
5楼
温度计拆下校验了,没有问题。请从其他角度帮助分析一下2
回复
6楼
呵呵 换一个 温度计试试先
回复
7楼
测试下实际温度吧
回复
8楼
你的PT100有没有问题?
回复
9楼
将温控器拆下后,插入热水中,同时插入酒精温度计,进行温度测量比较,误差不到1度!温控器没有任何问题,且也检查温控器PT100插到位了!
回复
10楼
1、检查温控仪是否损坏,用红外线测温仪测变压器本体的温度是否平衡,如果平衡,温控仪应该没有问题。
2、检查PT100是否安放在变压器本体的温度检测口内以及安放深度是否合适,如果安放位置不正确,检测的温度肯定不一致的。变压器本体是预留一个孔专门为放温控探头的。
3、检测中一定要注意安全,如果要进入变压器室,一定得停电检测。
回复
11楼
变压器的B相风机是否卡涩,风机没有转动。
回复