公司里做了一个地下室,采用独立基础+防水板的形式,理论上应该在防水板下部设置软垫层,负责人说因为下部的土质太差,还未完全固结,比较柔软,可以看成是天然软垫层而施工的时候就不需要人工设置了,这样可以吗?
公司里做了一个地下室,采用独立基础+防水板的形式,理论上应该在防水板下部设置软垫层,负责人说因为下部的土质太差,还未完全固结,比较柔软,可以看成是天然软垫层而施工的时候就不需要人工设置了,这样可以吗?
12楼
学习了,完全没有这方面的经验,所以只能学习一下大家讨论的内容
回复
13楼
通常土质不好的地方下面放苯板,按照苯板的压缩得出沉降值与主体结构作比较,只要相差不大就可以。说到底主要看沉降计算
回复
14楼
不太合适,因为土质软,独立基础的沉降也大。本来构造性质的防水底板,必然要承受地基反力的作用。而这个作用力你是没有仔细分析考虑的。
回复
15楼
原则上是可以的,关键是防水板不承受上部结构的作用力就行。但是有个问题,既然底板下条件比较差,那独立基础下持力层不是也很差?
回复
16楼
地下比较差,是不是可以做天然基础
回复
17楼
完全没有这方面的经验,所以只能学习一下大家讨论的内容
回复
18楼
学习 偶是新手
回复
19楼
这种情况下,独立基础和防水板不应该在同一个土层。否则,这个软垫层不起作用。
回复
20楼
两种基础的沉降差很难控制,最好还是独立基础和敦基础 主要是持力层要一致
回复
21楼
完全可以的。
回复