带地下室的商业,分弱电间设在地下室,此弱电间配电需要双电源还是普通电源?火灾时需要切断吗?弱电间内如果设置了消防接线箱,其电源也是由消防控制室供给。其他设备与消防无关,应该切断的吧?大家是怎么考虑的?
带地下室的商业,分弱电间设在地下室,此弱电间配电需要双电源还是普通电源?火灾时需要切断吗?
弱电间内如果设置了消防接线箱,其电源也是由消防控制室供给。其他设备与消防无关,应该切断的吧?大家是怎么考虑的?
2楼
民规这个解释比较尴尬
“民规”“13.4.7.1 火灾确认后,应自动打开疏散通道上由门禁系统控制的门,并应自动开启门厅的电动旋转门和打开庭院的电动大门。13.4.7.2 火灾确认后,应自动打开收费汽车库的电动栅杆。13.4.7.3 火灾确认后,宜开启相关层安全技术防范系统的摄像机监视火灾现场。
回复
3楼
火灾报警规范作出了如下解释:
为了扑救方便,火灾时切断非消防电源是必要的。但是切断非消防电源时应该控制在一定范围之内。有关部位是指着火的那个防火分区或楼层,一旦着火应切断本防火分区或楼层的非消防电源。切断方式可以人工切断,也可以自动切断,切断顺序应考虑按楼层或防火分区的范围,逐个实施,以减少断电带来的不必要的惊慌。
可见,如果是弱电间所在防火分区发生火灾,还是要切断的,但请注意,在消防控制室应有直通电话供报警,该电话是不能经过楼内交换机的,故切断弱电间的供电,也不会影响报警
回复
4楼
????????
回复
5楼
弱电间的用电应该是按一级负荷来处理的
但是火灾的时候 我个人觉得应该切断 但是必须按照防火分区来处理
回复