地下室外墙水平施工缝的橡胶止水带是如何施工的?
bluebird137
2010年11月10日 22:53:38
来自于建筑施工
只看楼主

碰到一个一级防水的地下室。施工图会审时提出,外墙水平施工缝位置采用的橡胶止水带能否改成钢板止水带。答复是一级防水不能采用钢板止水带(只能在二级防水的地下室选用)。不知是如何安装固定的,是否有什么辅助的夹具?另外,浇筑完返口后,橡胶止水带外露的半边又如何有效的保护呢?因为地下室外墙肯定有大量的钢筋焊接,难免焊渣掉落就烧穿了,还有就是返口面清理浮浆时也可能破坏。感觉是有难度哈。

2010年11月11日 14:52:10
2楼
这个貌似建筑的地下室防水图集有介绍
回复
mybbx11
2010年11月11日 18:07:58
3楼
在绑完钢筋合模之前,将橡胶止水带放入企口中,然后用水泥钢钉隔一定距离固定即可,不用先放入混凝土中。若现放入,在下次浇注砼前被水淋湿或者被阳光暴晒,将会影响橡胶止水带的效果。
回复
xuweiwei1008
2010年11月12日 23:16:03
4楼
楼上说的是橡胶膨胀止水条,那个跟混凝土一同浇筑或者遇到雨水才会影响效果,橡胶止水带是要跟混凝土一同浇筑的,浇筑一半,留一半。详细的楼主可以参照<02J301地下建筑防水构造>
回复
jiangweihua
2010年11月27日 11:55:19
5楼
橡胶治水的用2个3面套构造钢筋固定,再在支模是两侧模板固定。橡胶止水带一般不会在施工期间被太阳光照射就老化,否则的话轮胎不是没法长期使用了吗?钢筋焊接的话用铁皮局部挡住就行,施工缝用拉毛吧,不用清凿浮浆。
回复
chenpengyu6688
2010年12月01日 19:27:29
6楼
你仔细看下 那个缝附近的配筋吧 那个地方一般都是在中间的地方时空的 可以放止水带的 止水带的厚度和强度都不错 只要你不是故意上去砸 一般不会破 你能做的就是按图纸做 然后注意保护 没什么难度 多看着点应该没问题
回复
bluebird137
2010年12月07日 22:00:38
7楼
问题是它不用在后浇带两侧,所以没有后浇带的那种钢筋构造。
这工地的橡胶止水带是放在地下室外墙的水平施工缝,即第一次连底板一同浇筑的返口面,通圈设置。
因此我认为,柱墙钢筋的焊接过程,对橡胶止水带会产生致命伤。
回复
wangoceanwx
2010年12月08日 19:24:01
8楼
我也一直在思考,那水平施工缝处的止水带肯定是在封模板之前了

模板施工工期是比较长的,如果在这中间遇到下雨怎么办

这些东西真的不知道
回复
bluebird137
2010年12月12日 13:20:19
9楼

有道理。有现场图片就更好了。
谢谢了。
回复
bluebird137
2010年12月12日 13:24:12
10楼

您说的是遇水膨胀止水条,橡胶止水带是宽幅的(约有400mm)。遇水膨胀止水条有保护膜,安装完毕要去掉保护膜,其表面还有涂层,一般是九十多个小时内如果下雨、养护之类的是不会膨胀的。
回复
yca8330717
2010年12月14日 14:30:23
11楼
水平施工缝还是用钢板止水带为好,橡胶止水带是不可取的,还有可以使用膨胀止水条,但效果不理想,主要是因为混凝土表面不易平整。止水条不易固定,使之局部架空,止水条被新浇筑的混凝土包裹,遇水膨胀时反而起破坏作用,达不到止水效果。到于因为一级防水设防而不同意使用钢板止水带是设有根据的,完全可以采取多道设防措施。
回复