碰到一个一级防水的地下室。施工图会审时提出,外墙水平施工缝位置采用的橡胶止水带能否改成钢板止水带。答复是一级防水不能采用钢板止水带(只能在二级防水的地下室选用)。不知是如何安装固定的,是否有什么辅助的夹具?另外,浇筑完返口后,橡胶止水带外露的半边又如何有效的保护呢?因为地下室外墙肯定有大量的钢筋焊接,难免焊渣掉落就烧穿了,还有就是返口面清理浮浆时也可能破坏。感觉是有难度哈。
