菜鸟请教关于综保后台通讯的一个疑问
hx888
hx888 Lv.2
2010年11月11日 16:13:59
来自于继电保护
只看楼主

今天我们投入使用一台高压电机,可是后台机电机的使用状态不正确(我们这运行指示是红色),其它电流电压在后台机上都有显示,请问可能是什么原因啊?我们使用的高压开关柜是GG-1A的,刀闸的辅助开关连杆坏了,我就把连杆卸了,没有状态是不是辅助开关的原因啊?因为对通讯不太了解,热情期待大家的解答!

今天我们投入使用一台高压电机,可是后台机电机的使用状态不正确(我们这运行指示是红色),其它电流电压在后台机上都有显示,请问可能是什么原因啊?
我们使用的高压开关柜是GG-1A的,刀闸的辅助开关连杆坏了,我就把连杆卸了,没有状态是不是辅助开关的原因啊?
因为对通讯不太了解,热情期待大家的解答!
免费打赏
zyz8438
2010年11月11日 16:39:26
2楼
你这电机的运行状态估计不是走通讯的,而是采用的断路器辅助接点硬接线的方式。你把断路器辅助开关两岸拆除了,辅助接点不会变位,后台电动机运行状态也就不会变了!
回复
lingxuct
2010年11月11日 17:37:38
3楼
楼上说的是一种状态,也有可能界面做的红灯就是运行,因开关柜上红灯亮是断路器在合闸状态。
回复
gdzjpjq2010
2011年02月13日 13:42:20
4楼
如果之前是好的话,哪么查一下断路器辅助接点,看下图。电机开停机状态点是通过综保或状态监测仪检测后传给后台的。有电流、电压说明通讯是好的(如果是状态监测仪检测的可看下它接的其它点显示是否正确)。
回复
shadin
2011年02月14日 00:00:13
5楼
看图查点吧,能找出来的。断线或者辅助触点没传过去。
回复
luofen
2011年02月14日 12:32:48
6楼

可能就是走断路器辅助触点。短线可能性还是小点
回复