关于电动机无功补偿。。。 求助!急。。。
dianzil
dianzil Lv.2
2010年11月11日 21:02:08
只看楼主

一台380v220kw6级电机接触器下端并联25*2+16=66kvar电容器,一级开关160A,二级为63、63、40A,第一组25kvar,第二组25kvar,第三组16kvar。电机为星三角启动,电动机开机,1组3组空开跳闸,空开都调换为100A,开机后1组3组还是空开跳闸。各位老师帮忙分析下原因,该怎么解决?十分感谢!

2010年11月17日 07:02:35
12楼
单独给电动机加的补偿电容不宜与电机同时投入,最好是电机运转正常后再投入电容器。
回复
ln_gwb2000j
2011年01月07日 14:34:44
13楼
我做过400kw的无功补偿机补,直接启动时候带补偿是可以的,关键是需要限流电抗器,接触器最好要用投切电容专用的接触器,这样应该就可以了,另外需要注意谐波的问题,有时候是需要串联电抗器的。