住宅小区和厂区的室外给水管网需要设排气阀井和排泥井吗?不解中,请高人指点!
住宅小区和厂区的室外给水管网需要设排气阀井和排泥井吗?不解中,请高人指点!
2楼
需要做的,也就是常说的高点排气,低点放空。
回复
3楼
1、《室外给水设计规范》(GB50013-2006)第7.4.7 条规定:配水管道可根据工程需要设置空气阀。
第7.4.8 条规定:输水管(渠)道、配水管网低洼处及阀门间管段低处,可根据工程的需要设置泄(排)水阀井。泄(排)水阀的直径,可根据放空管道中泄(排)水所需要的时间计算确定。
2、《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)2009年版第3.4.13 条规定:给水管道的下列部位应设置排气装置:
1 间歇性使用的给水管网,其管网末端和最高点应设置自动排气阀;
2 给水管网有明显起伏积聚空气的管段,宜在该段的峰点设自动排气阀或手动阀门排气;
3 气压给水装置,当采用自动补气式气压水罐时,其配水管网的最高点应设自动排气阀。
3、《二次供水工程技术规程》(CJJ140—2010)第6.4.11 条规定: 二次供水管道的下列部位应设置自动排气装置:
1 间歇式使用的给水管网的末端和最高点;
2 管网有明显起伏管段的峰点;
3 采用补气式气压给水设备供水的配水管网最高点;
4 减压阀出口端管道上升坡度的最高点和设有减压阀的供水系统立管顶端。
回复
4楼
小区里不用排气阀的 一般小区建筑里都有立管,立管上面都会设排气阀的,至于泄水也是没什么必要的。
回复
5楼
小区里不用排气阀的 一般小区建筑里都有立管,立管上面都会设排气阀的,至于泄水也是没什么必要的。
---------------------------------------------------------------------------------
确实如此,设置这些东西意义不大,反倒增加了出问题的概率
回复
6楼
小区一般不用做排泥和排气,解释如下看看是否在理:
1、小区一般都要做生活水箱排泥在此处就做了。
2、室内供水都会有排气阀坐在室内高点,室外排气阀就没必要设置了。
回复
7楼
路过,学习了
回复
8楼
学习了,辛苦楼主!
回复