制冷量10-15kW的制冷系统,涡旋式压缩机,水冷套管式换热器,需要加气液分离器和储液器吗?请高人指点一下!谢谢!
制冷量10-15kW的制冷系统,涡旋式压缩机,水冷套管式换热器,需要加气液分离器和储液器吗?
请高人指点一下!谢谢!
12楼
最好加一个,即使拥有柔性蜗旋技术的谷轮,也推荐加装气分
回复
13楼
如果是单制冷 且不考虑化霜 不需要考虑气分 和储液罐 但是冷凝器和蒸发器需要考虑放大5%-10% 防止工况变化 影响压缩机
回复
14楼
为什么蒸发温度高不容易带液,蒸发温度低就容易带液,有时候供液少,导致蒸发温度低这时过热度很大就不带液啊。有些糊涂,请指教。
还有当冷却水温度低时冷凝温度就会低,那冷冻水温度低时蒸发温度也会低吗,谁影响的谁。
回复
15楼
当然加上也没事,更安全,储液器的话一般别人做的冷凝器基本上有一定的储液器功能,而且作为一般空调、冷水机是用不了多少制冷剂的,10~15KW机组不是很大的机组,而且涡旋压缩机一般耐液击,用的是热力膨胀阀,出来的回气都有一定的过热度,没有必要,因此没必要加。冷库的话,因为制冷剂比较多,为了防止液击(虽然涡旋压缩机对于湿压缩不敏感),那就要加气液分离器了,而且最好储液器也加上,不过一般别人,10~15KW机组也直接有带储液器功能的冷凝器,因此储液器可以省掉。
回复
16楼
气分的作用就是保证回到压机里面的是制冷剂的蒸汽,防止液态制冷对压机的液击。像这种工况比较稳定,系统不大的情况可以不需要加气分!
如果有工况的切换,工况不是很稳定或是系统比较大的状况下就需要加气分!
回复
17楼
应该在确认系统的使用功能和 设计余量的前提下考虑这个,最好是能加上气分,对压缩机的运行更加安全,也可以适当的延长使用寿命的嘛!
回复