我们是做施工的,最近接手两个同一地区的项目。一个是商场加写字楼,夏季空气调节室外计算干球温度选择32.2度另外一个是四星级酒店,夏季空气调节室外计算干球温度选择29.9度,和其他项目的设计温度一致想请教达人夏季空气调节室外计算干球温度的选择不同可能原因是什么?可不可以把较高温度的那个优化下以降低整栋楼的计算负荷?
我们是做施工的,最近接手两个同一地区的项目。
一个是商场加写字楼,夏季空气调节室外计算干球温度选择32.2度
另外一个是四星级酒店,夏季空气调节室外计算干球温度选择29.9度,和其他项目的设计温度一致
想请教达人夏季空气调节室外计算干球温度的选择不同可能原因是什么?
可不可以把较高温度的那个优化下以降低整栋楼的计算负荷?
2楼
最大的可能性,是其中一个项目的设计师写错了。气象参数虽然有调整,但一个城市的参数变化2度多,好像不太可能。
回复
3楼
2楼的搞错了吧,严格计算的话,设计温度差一度,空调负荷变化10%,我们特地计算过的。我比较赞同3楼的说法。
回复
4楼
没关系的,这么小的差别影响不大,对于冷负荷主要来源于太阳辐射,特殊情况新风也比较大,对于围护结构太小了,基本可以忽略了,所以不必要考虑这么多,并且对于冷热源的选择肯定会考虑一定的余量,所以不必考虑这么多
回复
5楼
那要是差十度呢?
:lol
回复
6楼
个人还是比较赞同三楼的说法,现在设计的很多是在抄数据,没有具体的查资料。炒的时候可能还没有改好数据就出图了。
回复
7楼
应该是写错了。。我看南京的室外气象参数,新版的比老版的低了0.2度。。
回复
8楼
:time: 楼主辛苦了,谢谢
回复
9楼
赞成3楼:victory: :victory:
回复
10楼
查下表不就知道了,陆老的设计手册统计年份为1971--2003更合适
回复
11楼
节能减排!必须的!
回复