求教,此机制冷量该如何测量?
renxingshui
2010年11月12日 16:58:52
只看楼主

一台压缩机功率130w的制冷系统,如图所示,水箱中充满水,水箱中铜管即为蒸发器,正常运行时铜管处会结冰,现在想测量此机的制冷量,结冰之后 因为冰是沿铜管结的,无法准确测量冰量是多少,那么该如何准确测量其制冷量呢??

一台压缩机功率130w的制冷系统,如图所示,水箱中充满水,水箱中铜管即为蒸发器,正常运行时铜管处会结冰,现在想测量此机的制冷量,结冰之后 因为冰是沿铜管结的,无法准确测量冰量是多少,那么该如何准确测量其制冷量呢??

PA150341.JPG


PA280385.JPG

免费打赏
zhukuoyue
2010年11月18日 22:35:35
12楼
算一下蒸发面积
回复
lijingguang12345
2010年11月19日 23:23:51
13楼
同意5楼的朋友,测水温较好
回复
qtveepxaka
2010年11月20日 21:15:08
14楼
测水温的话。。那得得等压缩机工作稳定之后才可以开始测吧, 要是一开始就测,那很不准的呀。
回复
ouyang787
2010年11月21日 22:07:38
15楼
太有意思了楼主真是好学,不过我要请教一下楼主你这机子是以什么为停机的依据呢,怎么设定停机温度??
回复
furan2008
2010年11月22日 11:20:06
16楼
学习 学习顶一个
回复
agzer
2010年11月22日 16:44:30
17楼
这个机组测试:
如果测水温的话,工况是不一样的,稳定工况是结冰时,水温为0度,也就是说蒸发器的环境温度是0度,而水温在下降的过程中就大不一样了,蒸发器的环温变化了那么大,难道影响不大吗??
随着水温变化蒸发温度也在变化,测试的制冷量只是个动态的。
测试时可以在水里放上热电偶(按照一定位置放置),在加一个搅拌器和电加热装置,同时可以测量加热装置和搅拌器的输入功率。开机后通过搅拌器和电加热装置,使系统水温维持在一个稳定的温度,同时系统要保温,防止外界的冷热量进入系统。 温度稳定一定时间后,搅拌器和电加热功率就是制冷量。
回复
agzer
2010年11月22日 16:45:13
18楼
如果要测试低温可以加一些盐在水里,降低它的冰点。
回复
agzer
2010年11月22日 16:49:11
19楼
搅拌器要使水在系统里充分流动,这样铜管表面才可以不结冰。
如果要测试可以联系:合肥通用机电产品检测院 0551-5335599
回复
lqufhvk
2010年11月23日 10:32:54
20楼
稳定运行之后用冷凝器的排热量减压缩机功率
回复
agzer
2010年11月23日 12:02:33
21楼
回复 1# 的帖子
稳定运行之后用冷凝器的排热量减压缩机功率

如何才能稳定?
冷凝器的电机散热要不要考虑进去
回复

相关推荐