求教,此机制冷量该如何测量?
renxingshui
2010年11月12日 16:58:52
只看楼主

一台压缩机功率130w的制冷系统,如图所示,水箱中充满水,水箱中铜管即为蒸发器,正常运行时铜管处会结冰,现在想测量此机的制冷量,结冰之后 因为冰是沿铜管结的,无法准确测量冰量是多少,那么该如何准确测量其制冷量呢??

一台压缩机功率130w的制冷系统,如图所示,水箱中充满水,水箱中铜管即为蒸发器,正常运行时铜管处会结冰,现在想测量此机的制冷量,结冰之后 因为冰是沿铜管结的,无法准确测量冰量是多少,那么该如何准确测量其制冷量呢??

PA150341.JPG


PA280385.JPG

免费打赏
gui5251169
2010年11月23日 15:00:08
22楼
可以通过给水加热平衡制冷量,加热量就是制冷量,或者在系统中接入一个制冷剂质量流量计,通过焓差乘流量得出制冷量
回复
qianggod
2010年11月23日 15:13:44
23楼
测冰块的话,起始水温是多少?这有误差,,

同意20楼的
回复
ssscboy
2010年11月23日 22:59:28
24楼
记录开机前的水温t1、及水的质量m1
测试完成后水温t2,取出蒸发器及其他,称水的质量m2
可以算温差及冰的重量,应该可以粗率算出换热量
当然这个过程是非稳定的
如果要算稳态的换热量
可以通过测试电流是否稳定来判段某一过程是否维持稳态
以上我的看法
回复
wenge0408
2010年11月26日 00:58:01
25楼
压缩机在一定的工况下有一定的制冷量,当条件改变或许制冷量就不一样了,比如如果是处于空调工况制取冷水制冷量40KW,如果以上试验时,蒸发温度就肯定是0°以下了,而且结冰增加了传热阻力,因此蒸发器传热能力下降,导致此时的制冷量肯定是低于40KW的。
没工况光谈制冷量没有现实意义。
回复
pcliang
2010年11月28日 16:38:26
26楼
同意5楼的朋友,测水温较好