制冷系统,高压过低,低压过高。
jimmyren
jimmyren Lv.2
2010年11月12日 19:07:20
来自于制冷技术
只看楼主

工业制冷机,用R134A制冷剂,高压过低(冷凝器散热风扇无法调节),低压过高(可以调节达到设定低压值)。重点观察视窗内始终有气泡。制冷剂肯定加够了。是不是压缩机有问题。请求各位老师傅这是什么原因。

工业制冷机,用R134A制冷剂,高压过低(冷凝器散热风扇无法调节),低压过高(可以调节达到设定低压值)。重点观察视窗内始终有气泡。制冷剂肯定加够了。是不是压缩机有问题。请求各位老师傅这是什么原因。
免费打赏
ai666
2011年01月31日 19:54:28
32楼
好好学习,天天向上
回复
yuan97
2011年02月10日 13:56:25
33楼
压缩机高低压窜气 也许阀片积碳 也许阀片损坏
回复
wcfwcj
2011年02月15日 16:40:20
34楼
是不是压缩机保护了
回复
huangyiqiang33
2011年02月15日 22:58:34
35楼
路过,学习中
回复
空调砖家
2011年02月15日 23:15:15
36楼
现场的人最清楚,估计是压缩机问题多些
回复
davidayb
2011年02月18日 19:07:19
37楼
蒸发器内有油
回复
liangweisv
2012年11月15日 18:52:21
38楼
亲,我是做制冷机类的,能跟你交流下么?
回复
lixingcan
2012年11月16日 19:40:22
39楼
最大的可能是节流装置有问题 也有可能压缩机吸排气腔串气了
回复
a1114269460
2012年11月18日 20:56:44
40楼
看看这些,学习很多!
回复
caihairong
2012年11月25日 15:37:36
41楼
如果楼主觉得不是缺制冷剂的话,那就有以下可能:
(1)压缩机不够力
(2)高低压窜气,检查下压缩机好坏,高低压保护是否微开
(3)压力表问题
(4)膨胀阀调节太大
仅供参考
回复