工业制冷机,用R134A制冷剂,高压过低(冷凝器散热风扇无法调节),低压过高(可以调节达到设定低压值)。重点观察视窗内始终有气泡。制冷剂肯定加够了。是不是压缩机有问题。请求各位老师傅这是什么原因。
工业制冷机,用R134A制冷剂,高压过低(冷凝器散热风扇无法调节),低压过高(可以调节达到设定低压值)。重点观察视窗内始终有气泡。制冷剂肯定加够了。是不是压缩机有问题。请求各位老师傅这是什么原因。
32楼
好好学习,天天向上
回复
33楼
压缩机高低压窜气 也许阀片积碳 也许阀片损坏
回复
34楼
是不是压缩机保护了
回复
35楼
路过,学习中
回复
36楼
现场的人最清楚,估计是压缩机问题多些
回复
37楼
蒸发器内有油
回复
38楼
亲,我是做制冷机类的,能跟你交流下么?
回复
39楼
最大的可能是节流装置有问题 也有可能压缩机吸排气腔串气了
回复
40楼
看看这些,学习很多!
回复
41楼
如果楼主觉得不是缺制冷剂的话,那就有以下可能:
(1)压缩机不够力
(2)高低压窜气,检查下压缩机好坏,高低压保护是否微开
(3)压力表问题
(4)膨胀阀调节太大
仅供参考
回复