用3D3S建了一个雨棚模型,在施加杆件导荷载的时候,不知道为什么有一处没有,知道的请指点我一下,谢谢大家,我用的是10.0的版本
用3D3S建了一个雨棚模型,在施加杆件导荷载的时候,不知道为什么有一处没有,知道的请指点我一下,谢谢大家,我用的是10.0的版本
12楼
tophxl 发表于 2010-12-17 11:00 我的模型也出现了类似问题,麻烦看下怎么回事,我的杆件都是断开的啊。版本10.0看了你的模型,不光是两个没导上,底部的很多两块导成一块了。问题出在建模不准确,你进行下模型检查,就会看到许多节点间距小于50,把默认的建模误差1mm调大些就行了,我调成20mm,就没事了。
回复
13楼
cad_tz 发表于 2010-11-12 20:27 雨棚模型,请高手帮忙看看~~应该就是打断的问题。
回复
14楼
有点乱啊。。
回复